大家好! 星三角连接水泵在运行过程中烧坏了,其中配电箱中KM1(KM1是运行接触器、KM2是三角型转化接触器、KM3是Y型转化接触器)接触器也烧坏了,热接触器表面完好,常开常闭点好象烧坏了,KM2下的一根相线接触不牢(相线只是插的线耳里面,但没有被电弧烧过的痕迹)。请问各位高手到底是什么原因把水泵烧坏?卖水泵的就说是缺相导致的,但做配电箱的就说是水泵短路导致的。

大家好!
星三角连接水泵在运行过程中烧坏了,其中配电箱中KM1(KM1是运行接触器、KM2是三角型转化接触器、KM3是Y型转化接触器)接触器也烧坏了,热接触器表面完好,常开常闭点好象烧坏了,KM2下的一根相线接触不牢(相线只是插的线耳里面,但没有被电弧烧过的痕迹)。请问各位高手到底是什么原因把水泵烧坏?卖水泵的就说是缺相导致的,但做配电箱的就说是水泵短路导致的。
免费打赏
jjcjjc5
2007年06月25日 11:23:09
2楼
最好发图片过来
回复
ransz1
2007年06月25日 12:52:41
3楼
根据你所描述的情况,应该是水泵短路或超负荷导致的。KM2下的一根相线接触不牢,应该只影响起动,而水泵是在运行过程中烧坏的。热接触器常开常闭点烧坏了,就证明热接触器已经动作过。
回复
l135518
2007年06月25日 15:00:05
4楼
谢谢!
同志门还有没有其他的见解啊
回复
vbn
2007年06月26日 14:15:09
5楼
水泵重载启动不适合搞s/d启动。
回复
成套毛毛
2007年06月27日 19:32:34
6楼
回复
l135518
2007年06月28日 10:33:54
7楼
大功率电机不是都要星三角启动吗?