07年案例上 第16题
蓝天枫
蓝天枫 Lv.4
2012年11月05日 16:03:53
只看楼主

请问07年案例上午 第16题 改怎么计算 在哪可以找到计算公式 谢谢

请问07年案例上午 第16题 改怎么计算 在哪可以找到计算公式 谢谢
免费打赏
蓝天枫
2012年11月05日 16:17:54
2楼
题目是这样的 手术室面积30平米,平均照度1000lx,一般灯具安装总功率1000w,无影灯450w,求功率密度值 是否符合国家标准。 答案给的是1000/30=33.3大于国家标准。但我在网上看到有的讨论说要折算到750lx,还有我想问下 无影灯为什么不算到总功率去?谢谢
回复
wanglin1318
2012年11月06日 09:13:20
3楼

lz 好好看下照明标准GB50034 6.1.5节,另外,LPD是针对一般照明而言的,手术无影灯属于局部照明,不应计入。