发觉PKPM计算结果与实际配筋结果差异太大,;梁归并后按“梁平面图画法”选项中,梁上下钢筋放大系数均为“1”。如下图计算需要26,而实际配5D25+2D22(24.54+7.60=32.14),全部手工调节太麻烦!
发觉PKPM计算结果与实际配筋结果差异太大,;梁归并后按“梁平面图画法”选项中,梁上下钢筋放大系数均为“1”。如下图计算需要26,而实际配5D25+2D22(24.54+7.60=32.14),全部手工调节太麻烦!
32楼
一般是手动调整的比按PKPM计算的SATWE配筋大30%.
回复
33楼
自动选筋偏大主要是控制裂缝造成的,成出图后要进行手工调筋。
回复
34楼
一般有这几个方面的原因 1.裂缝控制:
2.挠度控制;
3.归并系数;
4.钢筋直径的关系;
回复
35楼
好东西呀!感谢楼主!
回复
36楼
这个问题确实提得好。。。
以前总是直接点裂缝控制,比计算结果大得多呢!
可是不点裂缝的话,又不满足要求,可是手工复核裂缝和挠度有不具有操作性(那么多梁)。
疑惑
回复
37楼
裂缝控制怎么解决??
回复