发觉PKPM计算结果与实际配筋结果差异太大,;梁归并后按“梁平面图画法”选项中,梁上下钢筋放大系数均为“1”。如下图计算需要26,而实际配5D25+2D22(24.54+7.60=32.14),全部手工调节太麻烦!
发觉PKPM计算结果与实际配筋结果差异太大,;梁归并后按“梁平面图画法”选项中,梁上下钢筋放大系数均为“1”。如下图计算需要26,而实际配5D25+2D22(24.54+7.60=32.14),全部手工调节太麻烦!
2楼
原因有二:
1、归并系数过大,如默认的0.2,可以取0.05或更小的值。
2、程序自动取整,小数位大于或等于0.1程序自动进1取整,可以查计算书文本对比检查。
回复
3楼
谢谢
回复
4楼
图一是考虑裂缝和挠度的,图二是未考虑(但是里面有弹性挠度,且未考虑长期作用效应),二楼仁兄回答是不全面的,只按图二考虑是偏不安全的!请其他朋友指正!
回复
5楼
计算26是按一排筋考虑的,实际配筋需放2排,梁有效高度h0减小,pkpm出配筋图时自动调整配筋量
回复
6楼
根本不大
回复
7楼
电脑毕竟是电脑,象一些重要的地方在出图时最好还是人工复核一遍.
回复
8楼
谢谢大家!
回复
9楼
我 也有这方面的迷惑,谢谢!、
柱的计算配筋小,可生成的配筋很大,请问什么原因
回复
10楼
图一是考虑裂缝和挠度的,图二是未考虑(但是里面有弹性挠度,且未考虑长期作用效应),二楼仁兄回答是不全面的,只按图二考虑是偏不安全的
回复
11楼
是的,我也找这方面的原因
不知道哪个高手出来,指点一下?