能不能审一下我的图
liuyijunyijun
2004年09月28日 08:56:46
只看楼主

某乡镇沿街楼谢谢对不起我不会加链接http://www.gotocad.com/neteaseivp/resource/drawing/detail.jsp?pk=6117&way=3我会了

某乡镇沿街楼

谢谢

对不起我不会加链接
http://www.gotocad.com/neteaseivp/resource/drawing/detail.jsp?pk=6117&way=3


我会了
江南小生
2004年09月24日 17:27:07
2楼

看 不到 你的图纸,怎么审呀
回复
ttt001
2004年09月24日 19:08:13
3楼
可以直接以附件的形式上传在这里,大家一起讨论。
回复
hanghost
2004年09月24日 21:14:47
4楼
http://www.gotocad.com/neteaseivp/resource/drawing/detail.jsp?
pk=6117&way=3
回复
江南小生
2004年09月25日 09:31:36
5楼
我粗看 了一下,没有看完。

配电箱的安装高度不符合GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》
的要求。规范要求底边距地楼面1.5m,你的图中是1.4m。



回复
han2003
2004年09月25日 11:38:06
6楼
大略看看,二层三层wl6wl7回路接到什么地方?线应连上。还有灯具接线也应连
好,系统图为何有的断路器在前有的导线在前,营业厅的断路器还在配电箱的外
面?还有电话的连线画法也应改进,平面系统标注重复,系统表示也不直观。
回复
liuyijunyijun
2004年09月28日 08:19:12
7楼
谢谢各位!


希望多给提出宝贵意见。
回复
tiger0010
2004年10月08日 16:37:27
8楼
你设计的图纸忒粗遭了,怎么配电箱连基本的计算都没有啊!
回复
liuzhanfei
2004年11月24日 16:25:38
9楼
图纸粗糙,很多地方不够详细,要是我们这里审图,意见至少5篇.
回复
dushiqing
2004年11月28日 23:52:08
10楼
图纸太简单,很多地方要更细点
回复
dushiqing
2004年11月28日 23:55:34
11楼
 消防水泵、风机(控制线路双电源)
回复