请问本工程属医院,采用风机盘管加新风,风机盘管采用后回风,送风口与回风口有距离限制吗?新风有必要引到送风口处吗?为什么?
请问本工程属医院,采用风机盘管加新风,风机盘管采用后回风,送风口与回风口有距离限制吗?
新风有必要引到送风口处吗?为什么?
2楼
工作区应该在回流区,回风应该在送风口下面。
回复
3楼
新风没有必要引入到送风口 在装修条件允许的情况下 当然引如送风口 效果可能要好些 新风和处理后的回风风好的混合在一起
回复
4楼
只要送风口和回风没有形成短路,即送风口和回风口勿直接对流即可,新风不一定要从送风口出呀。
回复
5楼
如果是处理过的新风,接到哪里都不是问题,如果是直接引入的,就要接到回风口去
回复