s7 200 sf故障
quelongfei
quelongfei Lv.2
2007年06月24日 04:21:46
只看楼主

s7 200 sf故障 我用s7 200 cpu224xp +em235模拟量控制变频器 偶尔会出现cpu系统故障:sf灯亮,plc停机,断电后重启就正常。一个星期出两次这个问题了。 请问大家我该怎么办啊,估计可能是哪些原因。

s7 200 sf故障
我用s7 200 cpu224xp +em235模拟量控制变频器
偶尔会出现cpu系统故障:sf灯亮,plc停机,断电后重启就正常。一个星期出两次这个问题了。
请问大家我该怎么办啊,估计可能是哪些原因。
免费打赏
tjw201
2007年06月26日 15:17:54
2楼
问问西门子技服,免费电话
回复
shuonixing
2007年07月01日 22:26:50
3楼
1)CPU运行错误或硬件元件损坏。此时如果Micro/WIN还能在线,则可在命令菜单中进入

PLC>Information在线查看,可看到具体的错误描述。
2)程序错误,如进入死循环,或编程造成扫描时间过长,“看门狗”超时也会造成SF灯亮。
3)CPU电源电压可能过低,请检查供电电压。
回复
tangjayi
2007年07月05日 18:34:31
4楼
学习了!
回复