s7 200 sf故障
quelongfei
quelongfei Lv.2
2007年06月24日 04:21:16
只看楼主

s7 200 sf故障 我用s7 200 cpu224xp +em235模拟量控制变频器 偶尔会出现cpu系统故障:sf灯亮,plc停机,断电后重启就正常。一个星期出两次这个问题了。 请问大家我该怎么办啊,估计可能是哪些原因。

s7 200 sf故障
我用s7 200 cpu224xp +em235模拟量控制变频器
偶尔会出现cpu系统故障:sf灯亮,plc停机,断电后重启就正常。一个星期出两次这个问题了。
请问大家我该怎么办啊,估计可能是哪些原因。
免费打赏
酷客
2007年06月24日 07:16:58
2楼
看一下电池.
回复
quelongfei
2007年06月24日 12:26:51
3楼
正常运行中出的问题
而且没有电池的
回复
quelongfei
2007年06月24日 12:44:29
4楼
plc与变频器不是放在同一个柜子里面的 而且plc电源也不与变频器用同一电源
会不会是我程序有问题啊 如果是的话 一般哪些程序容易出致命错误
我就用几个模拟量进行了一系列加减乘除运算 然后模拟量输出 还有用比较指令
用了个td200
回复
quelongfei
2007年06月25日 17:06:34
5楼
不是看门狗错误是比较接点错误
是程序问题引起的 也是致命错误 我也看到错误信息了 是比较接点错误 错误代码0012
为什么一般都能正常运行 只是偶尔会出这个错误啊
我看了我的所有比较指令 也没有发现任何问题
大家能告诉下我吗 用比较指令需要注意哪些
如果没用好比较指令会在什么情况下出问题
回复

相关推荐