【请教】电缆桥架里能不能放电线
sunrise20
sunrise20 Lv.7
2012年11月05日 10:34:55
只看楼主

电缆桥架里能不能放电线,该桥架里放的大部分是电缆 ,桥架安装在走廊处,走廊的照明线路想放在该桥架里 不知可否。

电缆桥架里能不能放电线,该桥架里放的大部分是电缆 ,桥架安装在走廊处,走廊的照明线路想放在该桥架里 不知可否。
免费打赏
qsy0
2012年11月05日 10:43:36
2楼
不行,但可以放BVV的护套线。
回复
jyg041003
2012年11月05日 10:48:00
3楼
放到里面,照明电会受到动力电的干扰。需要采用屏蔽措施
回复
智库
2012年11月05日 11:15:35
4楼
电线敷设的条件是需要外部机械保护,在线槽中就满足这个条件。
所以,可以在线槽中敷设。
楼上的所谓“干扰”说的不对。
回复
hanzhg54
2012年11月05日 11:59:25
5楼
这不是原因,动力电和照明电都是一个变压器来的,要干扰在源头就干扰了。是要是防火的缘故。
回复
rk5707
2012年11月05日 13:36:59
6楼
注意高低压之间的间距,是可以的。
回复
dianqipanli
2012年11月05日 21:26:19
7楼
提供一段王常余老先生的《电气安装质量160问》中的论述作为参考吧。
【问】梯架式桥架内能否设置电线?
【答】托盘式桥架内可以敷设电缆或电线已经是施工人员的共识,这也是正确的。梯架式桥架内能敷设电缆似乎也是共识,事实上不完全正确,也有人断然规定梯架式桥架内不能敷设电线,这也是错误的。首先我们要弄清梯架式桥架内敷设电缆时会出现什么情况?由于梯架式桥架的横档间有很大的空隙,如果水平敷设2.5mm²的电线,电线会从横档的空隙中下垂,如果敷设185mm²的电缆,由于电缆自身的刚度,所以电缆不会从横档的空隙中下垂。
这里不说控制电缆,就以VV三芯电缆为例,它的标称截面最大可以可达300mm²,当然不可能从空隙中下垂,但这种电缆的最小截面也有1.0mm²,即使是2.5mm²的VV三芯电力电缆,如果水平敷设在梯架式桥架内,也会和导线一样发生下垂,因此梯架式桥架内水平敷设电缆时,只能敷设大截面电缆。
电线除了家庭使用的10mm²以下的电线外,也有截面大至120mm²的BX橡皮线、185mm²的BV电线,这些电线即使水平敷设在梯架式桥架内也不会发生下垂,因此断然规定梯架式桥架内不能敷设电线是错误的。
如果梯架式桥架垂直安装,那么任何截面的电缆或电线都可以敷设,但为了克服电缆或电线的自重,应用塑料扎带把电缆或电线绑扎在桥架的横档上。
桥架选用设计时,也可水平部分用托盘式桥架,垂直部分用梯架式桥架。沿墙垂直安装的桥架宜用梯架式桥架,便于绑扎电缆或电线。
回复
qsy0
2012年11月06日 01:01:17
8楼
大截面的电线只有绝缘层不带护套也不能放的,让别的共桥架大电缆折腾两下也会损伤绝缘层吧,要不怎会有单芯电缆这个东东呢。
回复
无纤尘
2012年11月06日 08:27:20
9楼
实际上电线挺硬的,放在桥架里面不会有问题
回复
weiwei19870220
2012年11月06日 09:45:34
10楼
电线电压等级450~750V;电缆都是1KV。两者电压等级不同
回复
windy198321
2012年11月06日 10:32:45
11楼
我的做法是把BV线穿钢管后和电缆一起敷设在桥架内。
回复

相关推荐