风冷热泵机组是否可以配变频泵??
bbj_zhang
bbj_zhang Lv.2
2007年06月23日 21:08:25
来自于中央空调
只看楼主

小弟最近做一个超市的项目,整个水系统的流量想用变频泵来控制。可是有个同事告诉我不可以,他说流经主机的水量必须是恒定的,所以必须是用压差控制器+旁通来控制水量。我不太同意他的说法,希望各位大虾指点下,感激不尽!!

小弟最近做一个超市的项目,整个水系统的流量想用变频泵来控制。
可是有个同事告诉我不可以,他说流经主机的水量必须是恒定的,所以必须是用压差控制器+旁通来控制水量。
我不太同意他的说法,希望各位大虾指点下,感激不尽!!
免费打赏
wangzhu2000
2007年06月24日 12:18:04
2楼
你同事说的有道理
回复
shengqianxiang
2007年06月26日 13:32:39
3楼
可以用变频泵,但是要选择良好的控制系统,并且也要用旁通,防止主机冻
回复
garyzl
2007年06月27日 14:32:24
4楼
看一下产品的设计手册,每个产品蒸发器中都有最小水流量的要求,如果大于最小水流量应该是可以的,但是对于采用板式换热器的,就比较困难,板换中的水量比较少,不能稳定工作。
回复
xjt2035
2007年06月27日 22:57:19
5楼
可以考虑水泵变频,但要求较高。
温差、压差及出水温度控制。
控制部分难度较大
回复
kitalxj
2007年06月29日 10:59:16
6楼
这个问题是不能一概而论的,必须得考虑以下几个问题:
1、所用主机是否有定流量的要求,若没有允许的最小流量多少,目前大部份厂家的空调主机都是允许有最小流量的!
2、末端所用设备是否装有相应的调节设备如电动阀二通阀或电动调节阀,有或没有做法不一样
3、主机的台数或者说是换热器的台数以及水泵的联络方式,在部份负荷时水流状态如何处理也即混流是否出现等
4、末端的最小负荷测定,这一点非常重要,它决定了变频泵的控制与旁通阀的配置选型等,在一定的情况下旁通阀可以不装的
5、末端最利回路的确定,设计压差的和具体使用差距较大的。
6、压差测定点的位置,采用总管的还是最不利回路的
7、水泵定变台数确定等
8、变频泵与旁通阀的配合控制--这一点比较复杂
选说到这吧!

楼主可以与我联系:liuxj@eoec.com.cn
给你做个方案,大家一起合作
回复
bbj_zhang
2007年07月02日 07:42:58
7楼
谢谢各位同行的解答,大致了解了!!