最近我公司投资的一个污水厂项目鼓风机设计选用变频,据了解济南市污水处理二厂原设计利用生化池溶解氧反馈控制鼓风机变频,据说因溶解氧反馈信号不具代表性,运行不理想,现变频器仅用于风机启动;无锡一家污水处理厂因使用变频导致风机电机烧损,不得不将交流异步电机改造为适应变频要求的变频电机;前一阵子,临海污水处理厂风机变频中测试的数据表明(电机为90KW普通电机),在额定负载条件下,频率调整至30HZ以下时,电机电流已明显超额定电流,基于保护设备考虑将风机的变频范围调整在30~50HZ之间。
最近我公司投资的一个污水厂项目鼓风机设计选用变频,据了解济南市污水处理二厂原设计利用生化池溶解氧反馈控制鼓风机变频,据说因溶解氧反馈信号不具代表性,运行不理想,现变频器仅用于风机启动;无锡一家污水处理厂因使用变频导致风机电机烧损,不得不将交流异步电机改造为适应变频要求的变频电机;前一阵子,临海污水处理厂风机变频中测试的数据表明(电机为90KW普通电机),在额定负载条件下,频率调整至30HZ以下时,电机电流已明显超额定电流,基于保护设备考虑将风机的变频范围调整在30~50HZ之间。
污水处理厂鼓风机变频的可用性如何?希望大家一起讨论!
2楼
势在必行
回复
3楼
我在污水处理厂作自控多年,不主张采用DO反馈作风机变频控制,原因如下:
1、DO仪测量的是一个点的数值(且不说仪表的精度和可靠性),测量点选不好
仪表输出将在一个很大的范围内波动,这对于电机的变频性能个很大的考验。
2、用这种方式控制,一台风机只能对应一组曝气池。对小规模处理厂尚可接受,
但这样能源利用率不高。
3、现在在说仪表的可靠性,不管是渗透膜的还是哈希刚出的荧光法的(非在线式的就不说了),总有出错
的时候吧,一旦信号错,电机就惨了,而调节阀大不了全开或全关,总坏不了
吧。