小弟现做一个一类高层综合楼,在第二层是餐厅和厨房,看规范只说一类高层建筑公共活动用房要做喷淋,餐厅肯定是要做的,但不知道厨房需要做喷淋吗?请指教,谢谢.

小弟现做一个一类高层综合楼,在第二层是餐厅和厨房,看规范只说一类高层建筑公共活动用房要做喷淋,餐厅肯定是要做的,但不知道厨房需要做喷淋吗?请指教,谢谢.
免费打赏
superzhu0718
2007年06月23日 12:27:05
2楼
当然需要了,用93度的喷淋头
回复
zhangyu.830121
2007年06月24日 01:13:51
3楼
谢谢,我就是考虑厨房温度过高,会造成误报警.
回复
政委
2007年06月24日 23:37:44
4楼
当然要做。不要说93度喷头,120度喷头都有了。