现浇楼梯的施工缝为何留在跨度的1/3处呢?
cbwydksy
cbwydksy Lv.2
2004年09月24日 08:27:23
只看楼主

现在在施工现浇楼梯的时候,为什么要改要改到浇到楼梯的三分之一处呢?有什么好处?以前的施工方法也没有出什么施工事故啊!有人能说吗?

现在在施工现浇楼梯的时候,为什么要改要改到浇到楼梯的三分之一处呢?有什么好处?以前的施工方法也没有出什么施工事故啊!有人能说吗?


免费打赏
xzw1981
2004年09月24日 08:33:24
2楼
从来就不应该将楼梯的施工缝设在板根部, 该处剪力最大,负弯矩也最大。而
且,负弯矩钢筋常常被踩到下面去,失去应有的作用。

1/3处弯矩接近0,剪力也不大。

只是设在1/3处,施工挺不方便。

不妥之处请指正。谢。
回复
bbl0829
2004年09月24日 20:36:08
3楼
同意楼上意见,在1/3处弯矩和剪力都不大
回复
xiaohou777
2004年09月28日 10:41:59
4楼
施工缝的原则就是剪力较小,弯距较大处,因为施工缝对构件的受剪承载力有明显影
响,而对受弯承载力影响不大.
回复
yunfeiyu
2004年09月28日 12:11:42
5楼
举个简单的例子:见下图,很显然,1/3跨度处,在一般情况下,M、V均
比较小,而施工缝的要求就是要留在内力比较小的位置.

cof1684589054978:为什么我看不到图


回复
liuhuijg
2004年11月05日 12:53:23
6楼
因为在1/3处弯矩和剪力都不大
回复
feeshun
2006年08月13日 10:46:07
7楼

图文并茂 有道理 顶了
回复
weirongkui
2006年08月13日 20:26:00
8楼
同意以上观点!
回复
jinma0553
2006年08月21日 09:08:30
9楼
请问是留设在跨中三分之一处,还是就在三分之一处.可否画图明示
回复
alex_li9606
2006年08月25日 16:41:39
10楼
设在剪力最小处
回复
thank2
2006年08月25日 21:03:55
11楼
应设在剪力最小处,跨中1/3并不是指在1/3那一点最适合,而是 指优先设在跨中,但在跨中部1/3跨长范围内亦可。原则是剪力尽量小。原因4楼说的对。