现在在施工现浇楼梯的时候,为什么要改要改到浇到楼梯的三分之一处呢?有什么好处?以前的施工方法也没有出什么施工事故啊!有人能说吗?
现在在施工现浇楼梯的时候,为什么要改要改到浇到楼梯的三分之一处呢?有什么好处?以前的施工方法也没有出什么施工事故啊!有人能说吗?
2楼
从来就不应该将楼梯的施工缝设在板根部, 该处剪力最大,负弯矩也最大。而
且,负弯矩钢筋常常被踩到下面去,失去应有的作用。
1/3处弯矩接近0,剪力也不大。
只是设在1/3处,施工挺不方便。
不妥之处请指正。谢。
回复
3楼
同意楼上意见,在1/3处弯矩和剪力都不大
回复
4楼
施工缝的原则就是剪力较小,弯距较大处,因为施工缝对构件的受剪承载力有明显影
响,而对受弯承载力影响不大.
回复
5楼
举个简单的例子:见下图,很显然,1/3跨度处,在一般情况下,M、V均
比较小,而施工缝的要求就是要留在内力比较小的位置.
回复
6楼
因为在1/3处弯矩和剪力都不大
回复
7楼
图文并茂 有道理 顶了
回复
8楼
同意以上观点!
回复
9楼
请问是留设在跨中三分之一处,还是就在三分之一处.可否画图明示
回复
10楼
设在剪力最小处
回复
11楼
应设在剪力最小处,跨中1/3并不是指在1/3那一点最适合,而是 指优先设在跨中,但在跨中部1/3跨长范围内亦可。原则是剪力尽量小。原因4楼说的对。
回复