各位同仁,在做管网的时候,绝大多少闸阀都用暗杆闸阀(Z45型号),那手册上的明杆闸阀什么时间用啊,请各位指点
各位同仁,在做管网的时候,绝大多少闸阀都用暗杆闸阀(Z45型号),那手册上的明杆闸阀什么时间用啊,请各位指点
2楼
百度一下,有很多相关介绍的
回复
3楼
Z41T系列属于明杆,这种阀门在水厂内部用的较多,Z45T/X/H-2.5/10系列属于暗杆,在水厂外、管网上用的较多。其中TXH分别代表阀门上配件铜质、橡胶、不锈钢,故H系列用的较少,价格较高。
建议:选用Z45T系列即铜系列,采用软密封也即塑料密封,注意,闸阀蝶阀等均需设置伸缩节。
还有一种蝶阀,这种阀门止水性差,体积较小,在水厂内外用的都较多。
你想过为啥要用暗杆吗?考虑在阀门井内安装,你用明杆的话。杆件都露到阀门井外面了。所以给水管网上的闸阀,都是用的暗杆。
做施工图的时候,阀门选型可以拿厂家样本参照。或者是咨询买阀门的商家。他们比我们专业多了。
扯了这么多,希望你明白了。
版主加分不
[
本帖最后由 chenhuanqiu 于 2012-11-5 22:58 编辑 ]
回复
4楼
消防上的阀门一般用明杆
回复
5楼
区别是什么?怎么没人解决呢?最好有图片
回复
6楼
明矸阀:开启时阀杆会向个伸出,一眼就可看出阀门是开还是阀。暗杆相反。
通常优先选明杆阀,暗杆阀通常在空间有限,选明杆阀时阀杆伸出是空间受限的地方才选暗杆阀。暗杆阀的提升螺纹在阀内,容易因腐蚀后掉落,从而导致阀门关闭面打不开。
回复
7楼
暗杆闸阀和明杆闸阀的图片如下
回复
8楼
谢谢啦,讲的很明白
回复