水泵扬程问题!!
grp119
grp119 Lv.2
2007年06月22日 11:45:03
只看楼主

一台冷水机组制冷量为1174KW,冷却塔设置于建筑物顶层,建筑物高85.6米,请问各位高手,冷却水泵扬程、循环水量如何估算??先谢过了!

一台冷水机组制冷量为1174KW,冷却塔设置于建筑物顶层,建筑物高85.6米,请问各位高手,冷却水泵扬程、循环水量如何估算??先谢过了!
免费打赏
wyf502506
2007年06月23日 14:44:15
2楼
冷却水循环水量为253m3/h
水泵扬程根据最不利环路、最不利环路上的空调末端的水压降、冷水机组的水压降等来确定。
一句话  根据设计图纸来计算扬程。
回复
lnkzzzf
2007年07月04日 21:35:27
3楼
最不利环路阻力=水塔阻力+冷凝器阻力+阀门弯头等的局阻