杂剧院消防水箱怎么设?
ren-wty
ren-wty Lv.5
2007年06月21日 22:54:14
只看楼主

兄弟现正做一乙级杂剧院,设了保护曲屋顶钢结构自喷。而水箱只能设在舞台上方天桥上,但曲屋顶喷头比水箱高。这怎么处理?设稳压系统取消水箱成本也高(另设有雨淋和水幕)。

兄弟现正做一乙级杂剧院,设了保护曲屋顶钢结构自喷。而水箱只能设在舞台上方天桥上,但曲屋顶喷头比水箱高。这怎么处理?设稳压系统取消水箱成本也高(另设有雨淋和水幕)。
免费打赏
lizhi_625
2007年06月22日 10:19:14
2楼
楼主的建筑高度应该是不超10m吧,有个非常规的做法,如果市政水压满足最不利点(包括雨淋。水幕)喷头的最低工作压力,并能保证不间断供水,可以不设置屋顶水箱的。
如果市政压力不够的话,屋顶水箱还是要设置,只是稳压设备就要放在消防泵房里了,这样投资确实会增加很多。
回复
ren-wty
2007年06月22日 11:01:13
3楼
忘了说杂剧院建筑高度22M,市政压力为0.35MPA左右,室内消火栓系统为常高压.
回复