请高压高手讨论,对于240mm线缆放设相系问题
njjxgll
njjxgll Lv.2
2007年06月21日 21:04:22
来自于电站工程
只看楼主

涉及的是3.3KV的高压发电机至电气室盘,出线是9条240mm的阻然线现在敷设的方式是:三条同相系的为一束即所谓“品”字型,现在问题是这边要求不同的三个相系为一束,请问大虾,这是什么因果关系,有必要一定换成后者吗?肯请高手解答 谢谢

涉及的是3.3KV的高压发电机至电气室盘,出线是9条240mm的阻然线
现在敷设的方式是:三条同相系的为一束即所谓“品”字型,现在问题是
这边要求不同的三个相系为一束,请问大虾,这是什么因果关系,有必要一定换成后者吗?
肯请高手解答 谢谢
免费打赏
sunqing0822
2007年06月21日 22:23:57
2楼
避免3相耦合的损耗吧。。。
品字型当然是最好的排列方式
回复
lingxuct
2007年06月22日 11:34:43
3楼
品字排列应该是三根不同相的单芯电缆,这样,可以减小电流产生磁场对电缆上的自感电动势(感抗)。
回复
njjxgll
2007年06月23日 08:43:02
4楼
非常感谢两位大虾的解答,那是不是从上游盘出线就应该开始交叉啊 一直到下游盘?
回复

相关推荐

APP内打开