澄清池加絮凝剂有没有定量标准?
caisl
caisl Lv.2
2004年09月23日 11:36:30
只看楼主

本人所在单位有三座水力循环澄清池,絮凝剂为聚合氯化铝,一直采用人工加药的方式,没有一个定量标准。本人考虑根据原水的浊度、PH应该可以做到定量加药。但因为配套的发电机组一直在满负荷运行,无法做实验。请教各位高手有没有一个大概的标准?

本人所在单位有三座水力循环澄清池,絮凝剂为聚合氯化铝,一直采用人工加药的方式,没有一个定量标准。本人考虑根据原水的浊度、PH应该可以做到定量加药。但因为配套的发电机组一直在满负荷运行,无法做实验。请教各位高手有没有一个大概的标准?
免费打赏
gzy10318
2004年11月05日 17:53:39
2楼
我们厂的大概是30-40kg/kM3,其实自动投加很简单,但是要实现自动反馈控制就有一定的难度了。
回复
jipinfeifei
2004年11月08日 13:57:11
3楼
我们厂的大概是30-40kg/kM3,其实自动投加很简单,但是要实现自动反馈控制就有一定的难度了。
?????????????
回复
广州老左
2004年11月08日 19:16:00
4楼
如果水质稳定的话,做做小试就可以确定了。。。。
回复
gzy10318
2004年11月10日 10:50:16
5楼
第 3 楼

我们厂的大概是30-40kg/kM3,其实自动投加很简单,但是要实现自动反馈控制就有一定的难度了。
?????????????

望说明哈!
回复
lxb3323759
2004年11月11日 07:33:38
6楼
将原水做烧杯搅拌试验,找到适合的投加量,在生产中按实际情况调整.
回复
yewujishubu
2004年11月12日 11:19:10
7楼
情况不同、药剂用量不同。

还是自己试试吧!
回复

相关推荐

APP内打开