综合布线:末端至管井超过90m怎么办?
ldeo
ldeo Lv.3
2004年09月23日 11:10:05
只看楼主

大型商场,末端至管井超过90m怎么办?如果设置集合点是否可以延长这个距离?请教!


大型商场,末端至管井超过90m怎么办?如果设置集合点是否可以延长这个距离?请教!
免费打赏
zhouliwei403
2004年09月23日 11:24:50
2楼
可想设两个井呀
回复
cccccc
2004年09月23日 11:43:06
3楼
可以考虑水平子系统采用光纤。
回复
eman
2004年09月23日 11:55:46
4楼
加有源中继设备,要么就只有采用光缆。集合点不属于前面说到的2点办法所以无
法延长距离。
回复
大鼻山
2004年10月01日 23:54:38
5楼
但是注意:根据现有规范,大于90米时若采用光纤,就应该是BD直接到用
户末端,而不是FD到用户末端了。
回复
niuli201
2005年06月30日 21:48:31
6楼
我的设计是从BD直接到终端,不大于90米,不设FB,可以吗
回复
niuli201
2005年06月30日 21:51:29
7楼
顺便说一句,是六层的办公楼,机房设在三层
回复
ldeo
2005年07月21日 12:24:30
8楼
楼上可以
回复
plainlife
2005年07月24日 11:26:00
9楼
回复
kaven8899
2005年08月08日 21:24:27
10楼
加中继器或改光缆
回复
lvbokele
2005年08月09日 10:55:14
11楼
既然距离这么长就再设一个机柜,光缆到机柜
回复