消防水箱的高度仅需高出最不利点喷头5m么?
xiaoxiao
xiaoxiao Lv.7
2007年06月21日 16:34:14
只看楼主

请教:自喷系统的消防水箱,高度仅需高出最不利点喷头5m么?关于这个疑问,也是有根据的。请看:《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)。74页条文解释。还有:10.3.1条:消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。如果这样的话,这两点就自相矛盾。请大家赐教!

请教:自喷系统的消防水箱,高度仅需高出最不利点喷头5m么?

关于这个疑问,也是有根据的。请看:《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)。74页条文解释。

还有:10.3.1条:消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。

如果这样的话,这两点就自相矛盾。请大家赐教!
免费打赏
zzx1354
2007年06月21日 17:54:57
2楼
我觉得,消防水箱的设置高度要先满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度才行
回复
政委
2007年06月21日 22:52:15
3楼
最不利点喷头需要5米压力并不等于水箱只要五米高度啊,至少一点水箱不会直接从天面立管连接喷淋立管。水箱立管应经报警阀再至喷淋立管,还有水箱出水管有止回阀。报警阀前后应有控制检修阀。水流经过这些阀门都会有水力损失的。本人认为至少要7米以上。
回复
xiaoxiao
2007年06月22日 09:13:12
4楼
谢谢楼上两位!

我和二楼的观点比较一致。

另外三楼的朋友,说到水头损失,手册上简单的数据是这样的,报警阀组的水头损失定4m水柱,水流指示器为2m水柱,这样的话,至少6m的水头损失。再加上5m的喷头工作压力,这样也11m,再算上管路的沿程损失和局部水头损失,肯定大于11m。
可见这样和条文解释还是很矛盾的。

请大家继续提供宝贵意见!!
回复
xiaoxiao
2007年06月22日 09:24:06
5楼
请大家也详细看一下规范5.0.1的条文解释(74页):

选摘关键的几句如下:本规范表5.0.1中的“注”,参照美国标准,提出了系统中最不利点喷头的最低工作压力,允许按不低于 0.05MPa确定的规定。当发生火灾时,供水泵启动之前,允许消防水箱或其他辅助供水设施供给系统启动初期的用水量和水压。目前国内采用较多的是高位消防水箱,这样就产生一个矛盾:如果顶层最不利点处喷头的水压要求为0.10MPa,则屋顶水箱必须比顶层的喷头高出10m以上,将会给建筑造型和结构处理上带来较大困难。根据上述情况和参考国外有关规范,将最不利点喷头的工作压力确定为0.05MPa。降低最不利点喷头最低工作压力而产生的问题,通过其他途径解决。
回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年06月22日 09:51:26
6楼
实际上,这条对水箱设置高度的要求是动压,就是你要满足最不利喷头的最低动压,这个和消火栓要求不一样,那是静压!!
喷淋系统水箱的设置高度是要满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度.规范5.0.1的条文解释(74页)中它规定了系统最不利点的最低压力,并提出"当发生火灾时,供水泵启动之前,允许消防水箱或其他辅助供水设施供给系统启动初期的用水量和水压"
请楼主说说矛盾在哪????
回复
xiaoxiao
2007年06月22日 10:19:02
7楼


谢谢!其实我本来也是这样认为的。昨天一个工程,校对的这么说的,而且特别较真。因为他是领导,就按他的意思把屋顶水箱间的增压稳压设备取消了。可是心里一直有疑问,按规范,我也认为应该满足最不利点喷头的水量和水压要求。
回复
youwei_hi
2007年06月22日 11:00:50
8楼
容易产生误会而已,了解其流程就不会产生这样的问题了.如3层分析的.
回复
政委
2007年06月25日 00:36:15
9楼
个人认为喷头那5米水柱应是静压,手册上的损失应是按动压计算得来。常规算法报警阀好象只计算2米。(也许本人这2米计算法还是十多年前的)。如果按手册计算报警阀与水流指示器损失去了6米我可不信设一个五米高的水箱静压力不够六米的水头损失从而造成喷头处不会喷水.........哈哈?楼上说是不是?设水箱五米高喷头处还是可以喷水只是没那么大压力。
回复
xiaoxiao
2007年06月25日 11:16:59
10楼


这个在《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)31页:9.2.4 条。

回复
政委
2007年06月26日 00:17:53
11楼
那报警阀4米与水流指示器2米损失应是在设定流量下应为了便于计算水泵杨程规范的给定的大约参考值。实质上阻力损失与流量(流速)大小有关,一个喷头仅依靠天面水箱的静压力喷水通过报警阀的阻力损失与作用面积内喷头通过水泵加压后大流量喷水通过报警阀的阻力损失是不一样的。通过天面水箱或稳压设施,保证最不利一个喷头能喷水来启动消防大泵,最先一个喷头爆破小流量通过报警阀的损失应不能按四米计算。天面水箱的作用一般是为了稳压并非用来保证作用面积的喷头灭火(当然特殊除外)