有个朋友在某制药厂管理污水处理站,该污水处理站目前运行出现一些问题,请各位帮忙诊断一下,看有什么比较好的解决办法没有。目前我这位朋友了解到的问题有以下几个:1:进水成酸性,每天的加碱量大概在850千克,这是一笔不小的支出,有没有办法来降低一下运行成本? 2:好氧系统没有排泥设备,对处理效果影响极大,怎么处理剩余污泥? 3:我们的检测设备很不耐用,介绍一些性价比高的设备,这些仪器包括PH DO SS
有个朋友在某制药厂管理污水处理站,该污水处理站目前运行出现一些问题,请各位帮忙诊断一下,看有什么比较好的解决办法没有。
目前我这位朋友了解到的问题有以下几个:
1:进水成酸性,每天的加碱量大概在850千克,这是一笔不小的支出,有没有办法来降低一下运行成本?
2:好氧系统没有排泥设备,对处理效果影响极大,怎么处理剩余污泥?
3:我们的检测设备很不耐用,介绍一些性价比高的设备,这些仪器包括PH DO SS
4:我们的微电解残废了,怎么对色度进行处理?
5:在好氧的缓冲区有大量死泥淤积,这些死泥怎么处理?怎么预防?
增加一个问题:UASB配水槽上面有一层死泥,怎么办啊?对UASB的进水影响很大,经常堵塞管道
2楼
下面是该污水处理站的相关工艺资料:
本污水处理设施占地4000平方米,设计日处理能力2500方,于2005年3月开始施工,2005年12月完工,2006年4月份投入使用。该工程出水执行《污水综合排放标准》一级标准。
进出水水质情况
项目 COD BOD SS pH 色度
进水水质 4000 800 500 4.2 150倍
出水水质 ≤100 30 70 6~9 ≤50
本污水处理工程处理流程如下:生产废水经污水管道进入格栅间,经机械格栅除去大块漂浮物后进入集水井,由污水提升泵提入撇渣池,撇除浮渣后进入微电解池,微电解池出水加碱和絮凝剂后经沉淀池沉淀后进入调节池,调节池中污水由调节池提升泵送入UASB厌氧池,经厌氧生物处理后进入两级HCR好氧池,好氧池出水经气浮去除悬浮物后排放水体;系统所产生的剩余污泥进入污泥池,再提入污泥浓缩池,浓缩池污泥经重力浓缩后由污泥泵送入脱水机房,脱水后泥饼作为固体废物用于农田肥料。
3、各工艺处理构筑物
(1)格栅、集水井
格栅间和集水井合建,格栅主要去除废水中大块的漂浮物,防止对后续污水处理设备的损害,集水井实现污水提升,然后重力自流。
构筑物尺寸: 6600×4250mm,池底标高-4.00m,顶标高0.20m,有效容积30方
(2)撇渣池 撇渣池去除废水中浮渣,浮渣由刮渣机刮入撇渣槽后进入污泥浓缩池,出水进入微电解池。 构筑物尺寸:8600×6000mm,池深2.5m,有效水深2.3m,有效容积95方,停留时间55min。
(3)微电解池 微电解池中填充了铁屑和焦炭,利用了铁-炭粒间内电解反应改善废水的可生化性,反应产生的亚铁离子具有良好的絮凝性,便于沉淀,并能去除部分色度和COD。池底通入空气加强反应的进行并能起到反冲的作用。 构筑物尺寸:11150×6350mm,池深5m,有效水深4.5m,有效容积300方,停留时间3h。单元COD处理效率为10%~20%。
(4)沉淀池 微电解池出水中含有大量的铁离子,需要沉淀去除,在沉淀池前端加入氢氧化钠和聚合氯化铝,沉淀去除铁离子并调节废水的pH值。沉泥由排泥管道进入污泥池。 沉淀池分为四格,单格尺寸:5000×5000,池深6m,沉淀时间:3h,有效容积400m3
(5)调节池 调节池起到调节水质水量的作用,池底设有穿孔曝气管道,由鼓风机定时给调节池曝气。 构筑物尺寸:22000×19600mm,池深5m,有效容积1500方,停留时间14h。
(6)厌氧池 厌氧池采用UASB厌氧反应工艺,主要利用厌氧微生物的作用对废水中的有机物进行分解,并能产生沼气。污水由布水槽均匀布水,经厌氧池中的厌氧污泥作用并经位于池子上端的三相分离器进行气、固、液三相分离后,出水流入好氧池,气体经阻火器后排放大气,固体颗粒回落反应器内。 厌氧池尺寸:30000×20000mm,池深9m,有效水深8.7m。有效容积5000方,停留时间2d。厌氧处理效率大致为:80%
(7)两级HCR好氧处理后才能达标排放。好氧采用高效好氧生物反应器,即HCR工艺。HCR是当今先进的处理工艺,结合了射流曝气和深井曝气的优点,采用射流泵曝气,其污泥浓度大,有机物去除率高。好氧池分为两部分,中间为反应区,两旁为沉淀区,厌氧出水进入反应区经好氧处理后由底部进入沉淀区沉淀,出水进入下一处理单元。 构筑物尺寸: 一级HCR池:20000×15000mm,池深8.5m,有效水深8.2m。反应区容积1200方,沉淀区650方。 二级HCR池:20000×15000mm,池深8.5m,有效水深7.8m;反应区容积850方,沉淀区950方。 单元COD处理效率为85%~90%。
(8)气浮池 气浮池采用传统加压溶气气浮法,其主要原理是利用微小气泡附着于悬浮物上使之浮上水面,由刮渣机从水表面除去。撇除的浮渣进入污泥池,处理水排出系统进入水体。 尺寸:10000×3000mm,池深2.2m,有效水深2m,反应时间30min,分离时间50min。 SS去除率50%~60%,COD去除率20%。
(9)污泥池 污泥池起污泥储存作用,并进行初步的浓缩。 污泥池尺寸:10740×3500mm,池深2.5m,池中设有两台提升泵。
(10)污泥浓缩池 污泥浓缩池主要进行污泥重力浓缩,浓缩后的污泥由污泥泵压入压滤机。 浓缩池尺寸:3400×6800mm,池深4m。
(11)脱水机房 脱水机房位于撇渣池下面,内放压滤机、鼓风机、加药泵和电控柜。 脱水机房尺寸:8600×6000mm,高3.3m。
(12)综合楼 综合楼内主要分为电控房、加药房、和办公室。 综合楼尺寸:19000×4500mm,高5.8m。
目前的实际运行数据:
进水COD 1600
UASB出水COD 800
一级HCR COD 170
二级 HCR COD 70
回复
3楼
另外再发一些实物图片,请大家诊断诊断。谢谢!
格栅井:
回复
4楼
撇渣池
回复
5楼
进水口
回复
6楼
微电解池
回复
7楼
撇渣池出水
回复
8楼
调节池
回复
9楼
UASB池
回复
10楼
UASB池
回复
11楼
UASB池配水槽
回复