集体自建住宅,可否直接从配电网380V引入?
chuanyeyeye
2007年06月21日 14:29:37
只看楼主

各位老师,请教一下,一个集体自建住宅,共8层(一层为店面和车库,2—8层每层两套套房,平均每套200平方米面积,还有一台电梯),总容量大约为150KW,我现在想从城市配电网直接引入380V电源线供电可否?另外,如果直接从配电网引入,引入线单根容量是否有限制还是150KW一根线引入也可以? 非常希望得到您们的帮助!

各位老师,请教一下,一个集体自建住宅,共8层(一层为店面和车库,2—8层每层两套套房,平均每套200平方米面积,还有一台电梯),总容量大约为150KW,我现在想从城市配电网直接引入380V电源线供电可否?
另外,如果直接从配电网引入,引入线单根容量是否有限制还是150KW一根线引入也可以? 非常希望得到您们的帮助!
免费打赏
gdx8785
2007年06月21日 14:47:18
2楼
首先需要咨询当地供电部门
回复
hyderfas
2007年06月21日 15:07:47
3楼
1、咨询供电部门,附近有没有满足你用电要求的配电房,是否同意你在供电部门的配电房接电。
2、供电部门的配电房离你那里的距离是否在供电半径内?
3、若以上能解决,则至于用一条电缆还是二条或多条电缆则要考虑配电房出线开关的容量,只要出线开关能满足你的用电要求(即有400A-630A出线开关),你就可以用一条电缆,否则你就要根据出线开关的大小敷设二条或多条电缆。