只看楼主

我从事中央空调十多年了,中央空调冷水机组用电量非常庞大,每小时几百安电流计算每月就去到十几万的电费,在南方商业性的大厦,尤其是密封的(玻璃墙幕)空间,天冷还要开空调,因为客户会感到空气有清凉的感觉!现在市面上空调节能很多种方法,说得如何好;如何省电;等等!但真正来说都是编人和极不负责任的!!!分析如下:1) 换主机冷媒:就是更换他们提供的“节能冷媒”,正如广州花都区广州日报社的项目为例;日立螺杆机就是使用了节能冷媒,结果机组制冷效果极差,其中一台压缩机严重损毁。试想一下,以R22冷媒的工况来设计的空调机组,能随便换其他参数的冷媒吗?

我从事中央空调十多年了,中央空调冷水机组用电量非常庞大,每小时几百安电流计算每月就去到十几万的电费,在南方商业性的大厦,尤其是密封的(玻璃墙幕)空间,天冷还要开空调,因为客户会感到空气有清凉的感觉!
现在市面上空调节能很多种方法,说得如何好;如何省电;等等!但真正来说都是编人和极不负责任的!!!
分析如下:
1) 换主机冷媒:就是更换他们提供的“节能冷媒”,正如广州花都区广州日报社的项目为例;日立螺杆机就是使用了节能冷媒,结果机组制冷效果极差,其中一台压缩机严重损毁。试想一下,以R22冷媒的工况来设计的空调机组,能随便换其他参数的冷媒吗?
2) 冷冻水泵/冷却水泵变频:这是一个很广泛的议题,广州90年代的时候就很普及这方面的技术,就是水泵的主电源挂一台变频器。呵呵,当我去修冷冻主机的时候,却发现这些变频器全被工程部的人切割掉了,我问他们的主管为什么会这样,原来加了变频器以后,水压不够,冷水没办法供到顶层!现时这类的节能被很多人嗤之以鼻!
3) 空调主机加变频:这是一个方法,主要来自主机生产厂商的技术,很少公司敢这样做!
我曾经参加几个中央空调的节能项目,分别在广东茂名、深圳南头和佛山南海等地,算是成功的例子,能否节能?必须要有几点值得注意的:
a) 首先要分析该用户的用电情况,有没有”能可以节”,假如夏天冷气都不够用,又如何节能呢?
b) 要看水泵与空调主机是否匹配,如果水泵功率已经恰好,就不要盲目给水泵加变频器了!
c) 在给水泵加变频器的时候,研究一下管路的分布状况,否则水泵变频后,顶层或未后的房间就没有冷气了!
d) 变频系统的数据采集方法,建议不要取冷冻水的水温,尤其不用冷冻水的出水温度,因为这样会损坏空调主机的!试想一下空调主机在水流量不够的情况下,会是什么后果?
大家有什么问题,可以加QQ:378189875 咨询,大家一起探讨解决方案!
免费打赏
老乐
2012年11月04日 16:48:55
2楼
不要轻信空调节能!说的完全正确!
回复
zhaowenliangde
2012年11月09日 11:20:43
3楼
因为建筑物的耗电空调占得比重较大,所以节能的意义很大,但和投资以及技术进步有大的关系,和运行及管理的关系也不小,要和先进的节能系统看齐,找一找自身的问题,提高设计和管理水平。