断路器上超行程是指什么距离?动、静触头接触后,机构将继续超行程运动,超出动静触头的位置的那部分吗??

断路器上超行程是指什么距离?
动、静触头接触后,机构将继续超行程运动,超出动静触头的位置的那部分吗??
免费打赏
iask
2007年06月21日 16:40:44
2楼
触头被烧损一定厚度以后,动触头依然可以克服这段距离,保持对静触头的压力。
电器设计的时候考虑,要计算触头金属在额定开断次数内烧损的体积,从而得出厚度(距离,也就是超行程)
回复
duanjiantcl
2007年06月22日 10:50:17
3楼
对,俗称超程!属于触头4要素中的一种,主要是保证短路器持续使用来的.很重要的啊,
这些要素只有目前一些中上品牌的产品是比较重视的,所以有些看不见的成本就是指的这些操作成本啊!
回复
yinwei-1985
2007年06月28日 09:22:02
4楼
同意。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
dong_yong
2007年06月28日 19:49:58
5楼
超行程是指合闸后去掉静触头,动触头继续向下行走的这段距离.主要是保证产品可靠合闸、延长寿命。