新手求救!如何解决警告信息
chenweike5c
2012年11月03日 09:47:28
来自于广厦结构
只看楼主

梁支座宽减保护层厚度应>=0.4La、梁配筋率> 2.50,超筋!、梁挠度大于Lo/300!

梁支座宽减保护层厚度应>=0.4La、梁配筋率> 2.50,超筋!、梁挠度大于Lo/300!
南帝补钙
2012年11月03日 10:00:10
2楼
第一个是梁支座的截面尺寸不满足梁钢筋锚固的直段长度,可以看图集11G101-1,如果用直径小的钢筋还不能满足那就加大支座截面,第二三条就只有加大梁截面或者提高混凝土等级了
回复
chenweike5c
2012年11月03日 11:08:01
3楼
可以了,多谢指教!
回复
hajianyu
2012年11月05日 11:22:58
4楼
1、可以调小钢筋试试
2、超筋,这个你懂的。
3、挠度的话可以根据情况来,有些时候可以调钢筋,如果很不合适就调截面了。
回复
keypkpm
2013年07月12日 09:27:36
5楼
我试着调了一下截面,结果就没超筋了,C30,450*1000