实际使用中,高位停,低位起的问题!
duanjiantcl
2007年06月21日 11:44:16
只看楼主

我对变频的配套使用不是很了解,我想问一下.我这里用的是变频+PID控制仪+压力传感器+水泵.现在是当压力在5.0的时候设定了停机,然后压力低于5.0就会启动.这样在使用过程中就出现,一稍稍有用水,就出现压力低于5.0,泵就立即启动.到达就停止.这样出现了水泵使用过于频繁容易发热.我想问的是能设定为,压力达到5.0就停机,而当压力降到3.0的时候才启动呢,这样给出了一个用户的缓冲过程?

我对变频的配套使用不是很了解,我想问一下.我这里用的是变频+PID控制仪+压力传感器+水泵.现在是当压力在5.0的时候设定了停机,然后压力低于5.0就会启动.这样在使用过程中就出现,一稍稍有用水,就出现压力低于5.0,泵就立即启动.到达就停止.这样出现了水泵使用过于频繁容易发热.我想问的是能设定为,压力达到5.0就停机,而当压力降到3.0的时候才启动呢,这样给出了一个用户的缓冲过程?
免费打赏
zjlxxxdsq
2007年06月21日 13:36:44
2楼
1把PID的回差调大些
2是用能设定上下限的
回复
hyderfas
2007年06月21日 15:13:43
3楼
停泵、开泵的设定必须有一个差距,不允许同一点。停泵的设置点应该是管道的允许最大压力如5.0。而开泵的设置点是管网允许使用的最低压力,肯定不是5.0。至于最高允许压力和最低允许压力应该依据给配水专业提出的条件设定
回复
duanjiantcl
2007年06月21日 15:20:27
4楼
哦,那就是可以了,有相关设定的资料说明吗?
回复
tszdm123
2007年06月21日 16:42:01
5楼
回复
hxuiaolong10
2007年06月24日 17:17:00
6楼
你的管路明显是个小系统~比如超市~建议把它在容许的情况下,上限和下限距离大点 上6.0 下 3.5 ,当然 根据你的客户需要来做~ PID控制也是很麻烦 水泵不停~ 转速及其不稳定~
回复
linweitao1997
2007年06月25日 17:08:26
7楼
变频供水系统建议增设气压水罐,缓冲系统供水压力波动大情况的出现而导致变频频起。
回复
yinhuixiayan2004
2007年06月25日 18:59:36
8楼
什么东西吗,你是变频,还没气压~~,
回复
lilin1017@co163
2007年06月25日 21:29:55
9楼
这种情况我也遇到过,不改造设备不好解决。原因使用户容量太小或者是水泵选的大。
不改造设备,有一下解决方法,综合使用,效果可能会好些。
1、不要设定变频器停止输出,把最低频率设定为20赫兹左右。水泵工作在20赫兹交流电下,基本上不出力,也不太费电。把变频器加减频率时间调短些,这样当变频器输入为零时,变频器控制水泵低速运转,维持一定压力,当用户用水时,反应速度快,用户感觉不出压力变化。
2、把PID控制仪的参数调整,微分时间调小些。
3、把压力传感器取压点不要放在水泵出口,最好放在主管网末端,减小干扰。
4、水泵出口一般都有阀门,稍微关小些。
这样水泵不会频繁启动,用户也可能感觉不出水压变化。
压力达到5.0就停机,而当压力降到3.0的时候才启动,我感觉不太合适。3.0时,有些高处用户无水压。水是不可压缩的,刚打开龙头,压力速降,水泵还来不及转,无水或者压力很低。
如果向达到楼主的想法,可以这样。不知道有没有可以方便改变设定值的PID控制仪,如果PID控制仪是用电阻设定可以这样。
安一块电接点压力表,设定上限为4.9,下限4.1。PID控制仪设定用两个电阻,串联表示一个设定值,短接一个电阻又变成另一个设定值。用继电器短接,便可改变设定值。设定值为5.0和4.0。
当压力到4.9时,电接电压力表控制继电器吸合,短接电阻,PID控制仪设定值变成4.0,水泵停止。
当压力到4.1时,电接电压力表控制继电器断开,串联电阻,PID控制仪设定值变成5.0,水泵启动。
这样就达到楼主的要求。

我建议加个高位水箱和变频器配合比较好,可以解决好多问题。
回复
duanjiantcl
2007年06月26日 10:48:45
10楼
楼上的建议,我还没有适用,不过非常感谢,我会试试的.
回复