一般电缆屏蔽都要单端接地.因为如果两断重复接地的话,就会形成回路,产生感应电流,这样就失去的屏蔽的作用,我说的对吗?请各位大虾帮慢

一般电缆屏蔽都要单端接地.因为如果两断重复接地的话,就会形成回路,产生感应电流,这样就失去的屏蔽的作用,我说的对吗?请各位大虾帮慢
免费打赏
hdsr178
2008年02月19日 21:25:48
2楼
《GB 50217-1994电力工程电缆设计规范》3.6.8 控制电缆金属屏蔽的接地方式,应符合下列规定:
  (1)计算机监控系统的模拟信号回路控制电缆屏蔽层,不得构成两点或多点接地,宜用集中式一点接地。
  (2)除(1)项等需要一点接地情况外的控制电缆屏蔽层,当电磁感应的干扰较大,宜
  采用两点接地;静电感应的干扰较大,可用一点接地。
  双重屏蔽或复合式总屏蔽,宜对内、外屏蔽分用一点,两点接地。
  (3)两点接地的选择,还宜考虑在暂态电流作用下屏蔽层不致被烧熔。
参见:http://bbs.gongkong.com/detail_old.asp?id=248837