冷凝温度与蒸发温度怎么确定
yuyuokx0
yuyuokx0 Lv.2
2007年06月21日 09:24:38
来自于制冷技术
只看楼主

请问那位大师能讲一下蒸发温度和冷凝温度怎么规定,一般怎么确定 啊谢谢

请问那位大师能讲一下蒸发温度和冷凝温度怎么规定,一般怎么确定 啊
谢谢
免费打赏
star77
2007年06月21日 09:40:46
2楼
蒸发温度由使用要求决定,冷凝温度由冷却条件决定。
回复
samine
2009年04月15日 19:44:35
3楼
其实我也想知道,我被前辈同事们灌输的是,在一般情况下:
水冷:蒸发温度=冷水出水温度-5℃(干式蒸发器),若是满液式蒸发器,则-2℃
冷凝温度=冷却水出水温度+5℃
风冷:蒸发温度=冷水出水温度-5~10℃
冷凝温度=环境温度+10~15℃,一般取15。
冷库:蒸发温度=冷库设计温度-5~10℃
这些±差值也不知道有没有什么依据,或者只是经验数据?

[ 本帖最后由 samine 于 2009-4-15 19:50 编辑 ]
回复
wlmwml
2009年04月16日 12:35:16
4楼
以上温度是经验值,实际设计的时候也是根据以上温度配置两器。
回复
yzhchlan
2009年04月16日 13:58:40
5楼
可以说相当重要的两个概念。
有的人搞了许多年的制冷,也不见得心里清楚。
回复
abc820508
2009年04月21日 20:53:37
6楼
有没更祥细发表给让我学习学习谢谳
回复
yuanhao871007
2009年04月22日 10:24:28
7楼
等待精华。。。。。。。。。。。。
回复
mengjian1982
2009年10月16日 08:43:29
8楼
非常希望有人能详细解释下
回复
zygy
2009年10月17日 17:42:55
9楼
根据需要设计的,比如风冷机组,冷凝温度主要取决于环境温度,而蒸发温度就看你应用于什么方面的,空调的蒸发温度高些,冷藏低些,冷冻温度更低,甚至在一些低温领域,要求的蒸发温度更低。这些参数没有统一的,主要看实际应用了。