10KV高压母线相间距离小改用电缆,如何施工?
sykjltp
sykjltp Lv.2
2007年06月20日 16:31:39
只看楼主

10KV高压开关柜到变压器高压装头,因距离太小,无法安装绝缘支柱,因此无法安装铜排,经设计同意改成10KV高压交联电缆. 目前施工用了两种方式,我不知道哪种方法好,请高手指教!谢谢! 因为距离较近,电缆比较短,500KVA的变压器选用的10KV-1*70的高压电缆.但在电缆的安装工艺上出现了两种方式.第一种方法做普通的10KV单芯终端,第二种是将电缆外护套,铜屏蔽,绝缘屏蔽全部剥到后加一层10KV热缩母排管.两种方法目前都在使用,哪种好?为什么?

10KV高压开关柜到变压器高压装头,因距离太小,无法安装绝缘支柱,因此无法安装铜排,经设计同意改成10KV高压交联电缆.
目前施工用了两种方式,我不知道哪种方法好,请高手指教!谢谢! 因为距离较近,电缆比较短,500KVA的变压器选用的10KV-1*70的高压电缆.但在电缆的安装工艺上出现了两种方式.第一种方法做普通的10KV单芯终端,第二种是将电缆外护套,铜屏蔽,绝缘屏蔽全部剥到后加一层10KV热缩母排管.两种方法目前都在使用,哪种好?为什么?
免费打赏
wutaixiong
2007年06月21日 23:39:45
2楼
做终端!
电缆终端有一个电场疏散的材料叫应力管,能将电场应力有效的疏散,保证电缆运行的安全。
而将电缆剥去屏蔽,护套和绝缘屏蔽以后,实际上电缆就相当于绝缘母线了,只是外层用热缩管加强绝缘。

我们做电缆附件的,建议采用电缆终端,毕竟电缆你剥去护套、铜屏蔽和绝缘屏蔽以后,已经不是电缆了,但却又不完全是绝缘母线,建议还是用电缆终端!