桥架安装的问题
goumin
goumin Lv.7
2007年06月20日 13:27:26
只看楼主

请教一个问题一个钢结构厂房,墙面为压型板,沿墙钢柱的距离为7m现在要采用沿墙水平敷设桥架请问如何固定桥架在钢柱间的部分,最好是标准图籍的做法

请教一个问题
一个钢结构厂房,墙面为压型板,沿墙钢柱的距离为7m
现在要采用沿墙水平敷设桥架
请问如何固定桥架在钢柱间的部分,最好是标准图籍的做法
空格
2007年06月20日 14:15:21
2楼
做辅梁
回复
goumin
2007年06月20日 21:03:33
3楼
楼上,那不是要增加菏载??但现在厂房钢结构已经施工完毕了,在做设备安装了.此办法还有可行性???
回复
tang_juns
2007年06月21日 08:14:24
4楼
跟结构商量一下,做辅梁。电缆不多的话没问题
回复
qianhuangwang001
2007年06月21日 10:37:43
5楼
我现在负责的工地就是在梁之间(间隔9米)由钢构做了一个三层的公共支架,把桥架、空调水管、消防水管等放在一起。找你现在说来你的楼层并不高,可否在楼面的钢梁上焊接吊杆下来拉住桥架(条件是电缆不多、楼面钢梁可以焊接)
回复
goumin
2007年06月21日 12:30:36
6楼
楼上,用吊杆的方法在现场被否定,结构专业不同意,看来只有做支架了.
回复
gaoaidong383
2009年01月02日 09:39:45
7楼

我现在碰到的问题同上相似,立柱之间是9米,6米5的地方安装行车,而铺设电缆桥架的地方是5米,也就是说每9米安装一个支架,我现在可采购6米的大跨距桥架,支架准备用时80mm的角钢焊成三角支架,不知可否承受,另外,桥架的挠度能否达到要求。不知哪位高手给予指点。
回复

相关推荐