一般空调房间送风温差为6-10度那具体怎么选?为什么?
一般空调房间送风温差为6-10度
那具体怎么选?为什么?
免费打赏
tywk
2007年07月20日 16:42:55
2楼
多大平方米的房间啊?我来给你想想点子!!
回复
峰哥
2007年07月20日 19:16:06
3楼
一般民用空调,采用露点送风!如果采用温差送风建议采用8度温差;但是采用温差送风就要考虑再热或者二次回风!
回复
loverb
2007年07月21日 15:53:19
4楼
请教一下各位老师,中央空调末端设备的出风口温度是多少。
回复
峰哥
2007年07月21日 17:36:36
5楼
如果采用露点送风,出风口的温度就是露点温度;再用再热的话就是再热的温度,一般就是室内设计的温度-8度!