制冰机故障
yeyuanhuei
yeyuanhuei Lv.2
2012年11月02日 11:38:08
来自于制冷技术
只看楼主

制冰机 经加液 调试后 正常 出冰块 一天后 发现 出的冰块 越来越小 不成型 后来 干催不 出冰 压机 风机 都不工作 了 不知什么 原因 拔掉电源再插,又可以制冰,1天后又出问题,以该不是冰堵[ 本帖最后由 yeyuanhuei 于 2012-11-2 16:31 编辑 ]

制冰机 经加液 调试后 正常 出冰块 一天后 发现 出的冰块 越来越小 不成型 后来 干催不 出冰 压机 风机 都不工作 了 不知什么 原因 拔掉电源再插,又可以制冰,1天后又出问题,以该不是冰堵

[ 本帖最后由 yeyuanhuei 于 2012-11-2 16:31 编辑 ]
免费打赏
co936201979
2012年11月04日 10:02:07
2楼
检查一下系统;系统是不是堵塞;问题不是太大;好好检查一下;会好的;谢谢;仅供参考
回复
xixizhilan
2012年11月07日 21:20:01
3楼
感觉是不是冰刀出了问题
回复
建云设备
2012年11月08日 09:48:54
4楼
回复
gougoutao
2012年11月08日 09:59:58
5楼
仔细检查风机为什么停转,风机是否为可变速?风机停转导致压力过高,制冷能力下降,才会出现冰越来越少,最后压机停机。
回复
wybbyw
2012年11月08日 18:06:31
6楼
没有做过制冰机,我是做 冷库安装的。
回复
hslg950
2012年11月09日 10:51:55
7楼
是不是制冷系统出现了什么问题啊
回复
liukunzhu123
2012年11月14日 11:14:16
8楼
没有做过制冰机,我也是做冷库安装的。
回复
阎良人
2012年11月17日 20:19:30
9楼
根据你的描述应该是系统抽真空不彻底,系统运行时冰堵现象,当断开电源是高压继续供液融化冰堵系统正常,如果是脏堵系统不会再正常制冰。
回复
zhangman1314
2012年11月29日 08:01:38
10楼
同意9楼的说法,有可能是膨胀阀冰堵,用热水浇一下试试,膨胀阀脏堵在你再启机的时候也不应该制冰的。
回复
asuli49
2012年12月04日 10:18:53
11楼
按9楼的说法办吧,风机压机不工作是低压保护了,要想彻底解决还是要排空制冷剂,彻底抽空之后重新充注制冷剂,还有就是将干燥过滤器换掉,