请教18层住宅前室风道问题
shangjunzhe123
2012年11月02日 11:11:32
来自于通风排烟
只看楼主

大家看看我这个楼的前室正压送风风井的位置有问题吗,此楼为18层住宅

大家看看我这个楼的前室正压送风风井的位置有问题吗,此楼为18层住宅

QQ截图20121102111033.png

免费打赏
xing316
2012年11月08日 21:17:12
12楼
路过,现在要做高层住宅 希望可以发几份资料 谢谢
回复
wuddewo
2012年11月16日 10:40:29
13楼
这建筑设计的电梯厅也太不好用了吧,真不如把两个电梯摆一起,也规整一点
回复
oustar
2012年11月16日 11:02:09
14楼
才疏学浅~~~看见问题~~~只有排风井无新风井吗?~~~~·
回复
zhangwenxingzgz
2012年11月16日 11:26:35
15楼
针对楼梯间及前室的防排烟来说感觉没有问题。
回复
zhangluochen
2012年11月16日 16:41:31
16楼
学习啦!
回复
chinalnkydlzc
2012年11月18日 17:03:30
17楼
建筑就有问题,
回复
mzg2013
2012年11月19日 22:20:48
18楼
户门全部直接开向前室,违反高规6.1.3条
回复
guozigaga
2012年11月23日 15:52:13
19楼
个人观点:
18层,所以楼梯间可认为是封闭楼梯间而不是防烟楼梯间
该封闭楼梯间满足自然通风采光条件
所以,所谓的合用前室,实际上仅仅是消防电梯前室,加压风量按15000~20000算就行了
回复
shangjunzhe123
2012年11月26日 14:49:55
20楼
那请问这样建筑设计的话那前室的门算几个呢?两个或者两个以上是需要乘以系数1.5-1.75的,算出的风量就大了,我这样考虑对吗
回复
shangjunzhe123
2012年11月26日 14:54:10
21楼

是不是这样计算风量的时候要乘以系数1.5到1.75啊 因为前室有两个以上的门了,风量也相应的加大了吗?我可以这样考虑吗
回复