大家看看我这个楼的前室正压送风风井的位置有问题吗,此楼为18层住宅
大家看看我这个楼的前室正压送风风井的位置有问题吗,此楼为18层住宅
12楼
路过,现在要做高层住宅 希望可以发几份资料 谢谢
回复
13楼
这建筑设计的电梯厅也太不好用了吧,真不如把两个电梯摆一起,也规整一点
回复
14楼
回复
15楼
针对楼梯间及前室的防排烟来说感觉没有问题。
回复
16楼
学习啦!
回复
17楼
建筑就有问题,
回复
18楼
户门全部直接开向前室,违反高规6.1.3条
回复
19楼
个人观点:
18层,所以楼梯间可认为是封闭楼梯间而不是防烟楼梯间
该封闭楼梯间满足自然通风采光条件
所以,所谓的合用前室,实际上仅仅是消防电梯前室,加压风量按15000~20000算就行了
回复
20楼
那请问这样建筑设计的话那前室的门算几个呢?两个或者两个以上是需要乘以系数1.5-1.75的,算出的风量就大了,我这样考虑对吗
回复
21楼
是不是这样计算风量的时候要乘以系数1.5到1.75啊 因为前室有两个以上的门了,风量也相应的加大了吗?我可以这样考虑吗
回复