卫生间沉箱通气立管可否用做侧排立管
luozheng123456
2012年11月02日 10:00:56
只看楼主

一个高层的住宅项目,前期卫生间沉箱就2根管,一污水管,一通气管,沉箱为了排水,在通气管上接三通装侧排,很不合理,也没见过这样的创作?

一个高层的住宅项目,前期卫生间沉箱就2根管,一污水管,一通气管,沉箱为了排水,在通气管上接三通装侧排,很不合理,也没见过这样的创作?
免费打赏
maoxinqing
2012年11月15日 15:05:23
22楼
这样做有问题吗?会影响通气效果吗?没有必要死咬规范,没有意义;
还是多考虑点实际工程的问题,如何能处理后又不会有太大的影响就OK了
回复
luozheng123456
2012年11月16日 15:41:00
23楼
GB50015-2009建筑给排水规范4.6.7条明确:通气立管不得接纳器具污水、废水和雨水;不得与风道、烟道连接。 所以已经是违反规范。大家有依据了。查了很多同层排水的图集,资料都是在规避这个问题。好开心,今天看见了这条规范。
回复
小北京
2012年11月17日 14:12:14
24楼
学习了,都说的不错
回复

相关推荐

APP内打开