新增构造柱与原有墙体的连接构造怎么做
蛇·蝎·茄子
2007年06月20日 00:48:39
只看楼主

如图,新增墙体与原墙体交汇处需增加构造柱,构造柱跟原有墙体怎么连接?砌体加层规范有横墙构造柱连接节点,这个在墙的纵向上增加却没有,不知道应该怎么连呢

如图,新增墙体与原墙体交汇处需增加构造柱,构造柱跟原有墙体怎么连接?砌体加层规范有横墙构造柱连接节点,这个在墙的纵向上增加却没有,不知道应该怎么连呢

1182271718561.jpg

zhufali2005
2007年06月21日 16:23:37
2楼
1)新增构造柱能与下层联接?应做地圈梁.!
2)拆旧墙留成马牙茬.
3)旧墙每隔6皮砖打孔把6mm U形拉筋一端嵌入砖缝.另一端嵌入新增构造柱.
U形拉筋的长度,每隔6皮砖错开400mm
回复
john_murphy
2007年06月25日 17:12:32
3楼
如果纵向的墙体不承重,那么只做构造上的连接即可。
如果墙体厚度允许加连接筋,可以按照楼上的做法。
如果不够,而且墙体不承重,建议角部挂网抹灰即可。
回复
xujun315
2007年06月26日 18:08:19
4楼
长见识了
回复
蛇·蝎·茄子
2007年06月30日 11:53:59
5楼
怪了,我答谢的帖子怎么没了?再补上
谢谢楼上两位
回复
ffbird00000
2008年07月28日 17:34:36
6楼
我也遇到一个,接地请教一下.如果是外墙转交处呢?而且有几层高,该如何补加呢?补加的构造柱放在哪里呢?原有墙体的放大脚上,用混凝土浇上? 具体超作的时候从最上面一层开始拆马牙搓,然后一层一层的往下浇?望各位大侠指点.
回复

相关推荐