地下工程防水技术规范规定:“墙体水平施工缝不应留在剪力最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上。”为什么?有人说是方便止水带的安放,但规范中也给出了用止水条的方法。如果用止水条就可以留在底板与侧墙的交接处么?在线等

地下工程防水技术规范规定:“墙体水平施工缝不应留在剪力最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上。”为什么?有人说是方便止水带的安放,但规范中也给出了用止水条的方法。如果用止水条就可以留在底板与侧墙的交接处么?在线等
免费打赏
csccbjs
2012年11月02日 10:35:01
2楼
出底板表面不小于300mm就不是剪力最大处了
回复
ct7012
2012年11月04日 13:23:16
3楼
即使在300mm处,剪力并没有减少多少
回复
ntuszl
2012年11月05日 10:22:53
4楼
如果留设在交界处,那里应该是应力集中的位置;
另外一般都是设置止水钢板,筏板内钢筋密布,无法搁置钢板;
再就是外墙和筏板的交界处留槎,对于防水是个隐患;
这都是个人意见
回复
ct7012
2012年11月06日 09:54:27
5楼
谢谢呵,我认同应力集中的意见,不利于防水