请求解答:考试复习题3.2.89
xiajiangming
2004年09月22日 09:08:35
只看楼主

某剧院工程建筑面积2。8万平方米,1550座位,建筑高度23米,主舞台口设钢质防火幕,舞台口高12米,宽16米,面积400平方米,地下室设柴油发电机,水喷雾用水量30L/S,室外按照两路给水设计,水压水量满足室外消防要求。求:室内消防水池水泵结合器数量

某剧院工程建筑面积2。8万平方米,1550座位,建筑高度23米,主舞台口设钢质防火幕,舞台口高12米,宽16米,面积400平方米,地下室设柴油发电机,水喷雾用水量30L/S,室外按照两路给水设计,水压水量满足室外消防要求。
求:室内消防水池
水泵结合器数量
免费打赏
asyoulike
2004年09月22日 14:10:20
2楼
水量计算分五个部分:
1、室内消防:流量15L/s,延续时间2h.用水量108方。
2、水幕冷却保护:1.0L/m.s,设计流量1.0*16*1.3=20.8L/s,延续时间1h,用水量
75方。
3、舞台“葡萄架”雨淋系统:喷洒强度16/m2.min,作用面积400平米,设计流量
16*400*1.3/60=139L/s,延续时间1h,用水量500立方。
4、观众厅闭式喷洒系统:中危I,喷洒强度6L/m2.min,作用面积160平米,设计
流量6*160*1.3/60=20.8L/s,延续时间1h,用水量75立方。
5、水喷雾系统:延续时间0.5h,用水量54立方。
总水量为“1”+“2”(“4”)+“3”=683立方(“5”不相加)
水泵接合器各自分别设置。
《建规》要求观众厅(>1500座)设置闭式喷洒系统,而《喷规》要求设置设置闭
式喷洒系统的高度<8m,显然,两者矛盾。正在修改的《建规》修改讨论稿不要求
观众厅(即使>1500座)设置喷洒系统。
以上计算欢迎同行指正。
回复
lijun640
2004年12月14日 16:22:42
3楼
无内容!
回复
lijun640
2004年12月15日 10:17:25
4楼
水量为啥x1.3依据
回复
lijun640
2004年12月15日 13:38:56
5楼
无内容!
回复
lijun640
2004年12月15日 13:43:09
6楼
无内容!
回复
txf2004
2004年12月17日 13:37:17
7楼
太复杂了吧!会考吗?我放弃!!!
回复
hjw965
2004年12月17日 19:33:12
8楼
考考试试
回复
sorry222
2005年01月27日 22:36:38
9楼
记号
来过,
明天再说这个问题。
回复
sorry222
2005年01月28日 16:01:00
10楼
无内容!
回复
sorry222
2005年01月28日 16:21:11
11楼
写了那么多
竟然无内容,
气死我也。
回复