某剧院工程建筑面积2。8万平方米,1550座位,建筑高度23米,主舞台口设钢质防火幕,舞台口高12米,宽16米,面积400平方米,地下室设柴油发电机,水喷雾用水量30L/S,室外按照两路给水设计,水压水量满足室外消防要求。求:室内消防水池水泵结合器数量
某剧院工程建筑面积2。8万平方米,1550座位,建筑高度23米,主舞台口设钢质防火幕,舞台口高12米,宽16米,面积400平方米,地下室设柴油发电机,水喷雾用水量30L/S,室外按照两路给水设计,水压水量满足室外消防要求。
求:室内消防水池
水泵结合器数量
2楼
水量计算分五个部分:
1、室内消防:流量15L/s,延续时间2h.用水量108方。
2、水幕冷却保护:1.0L/m.s,设计流量1.0*16*1.3=20.8L/s,延续时间1h,用水量
75方。
3、舞台“葡萄架”雨淋系统:喷洒强度16/m2.min,作用面积400平米,设计流量
16*400*1.3/60=139L/s,延续时间1h,用水量500立方。
4、观众厅闭式喷洒系统:中危I,喷洒强度6L/m2.min,作用面积160平米,设计
流量6*160*1.3/60=20.8L/s,延续时间1h,用水量75立方。
5、水喷雾系统:延续时间0.5h,用水量54立方。
总水量为“1”+“2”(“4”)+“3”=683立方(“5”不相加)
水泵接合器各自分别设置。
《建规》要求观众厅(>1500座)设置闭式喷洒系统,而《喷规》要求设置设置闭
式喷洒系统的高度<8m,显然,两者矛盾。正在修改的《建规》修改讨论稿不要求
观众厅(即使>1500座)设置喷洒系统。
以上计算欢迎同行指正。