请问在设计无功补偿回路时是不是用Q=1.732*U*I*sinφ,来计算电流,从而确定断路器型号?
请问在设计无功补偿回路时是不是用Q=1.732*U*I*sinφ,来计算电流,从而确定断路器型号?
2楼
因为sinφ=1,上述计算公式中可以简化成:Q=1.732*U*I
回复
3楼
是补偿柜的断路器吗?按电容器总容量来确定,根据电容器总电流的1.9~2.2倍选择断路器。
电容柜的保护开关与动力柜选择是完全不同的。
回复
4楼
完全同意楼上的意见!
回复
5楼
电流=Q/1.732/U
但补偿电器设备的额定电流要以算得的电流的1.2倍选择。因为补偿时要考虑谐波分量的发热。
不然会出现开关跳闸,接触器烧触点。
回复
6楼
我一般就选择1.5倍,主要电容选择大,有备用。
回复