无功补偿电流
tanhuanke
tanhuanke Lv.2
2007年06月19日 16:15:20
只看楼主

请问在设计无功补偿回路时是不是用Q=1.732*U*I*sinφ,来计算电流,从而确定断路器型号?

请问在设计无功补偿回路时是不是用Q=1.732*U*I*sinφ,来计算电流,从而确定断路器型号?
免费打赏
yjig
2007年06月19日 19:20:33
2楼
因为sinφ=1,上述计算公式中可以简化成:Q=1.732*U*I
回复
jb7113_96
2007年06月20日 09:20:02
3楼
是补偿柜的断路器吗?按电容器总容量来确定,根据电容器总电流的1.9~2.2倍选择断路器。
电容柜的保护开关与动力柜选择是完全不同的。
回复
zgzb
2007年06月21日 18:26:22
4楼
完全同意楼上的意见!
回复
qian68747
2008年04月04日 10:55:21
5楼
电流=Q/1.732/U
但补偿电器设备的额定电流要以算得的电流的1.2倍选择。因为补偿时要考虑谐波分量的发热。
不然会出现开关跳闸,接触器烧触点。
回复
wsz198086
2009年02月24日 11:26:13
6楼
我一般就选择1.5倍,主要电容选择大,有备用。
回复

相关推荐

APP内打开