如果柱脚埋在室内地面以下,钢柱柱脚混凝土包裹一定要高出室内地面150吗、?

如果柱脚埋在室内地面以下,钢柱柱脚混凝土包裹一定要高出室内地面150吗、?
免费打赏
天涯居士
2012年11月02日 07:44:48
2楼

这个就不一定需要了,看使用条件。
回复
木子土口衣
2012年11月02日 09:06:11
3楼
其实只要你把柱脚保护好了,上面和下面没什么区别的吧。有些厂房需要埋在下面的
回复
zyhjiao
2012年11月02日 09:18:02
4楼
只要柱脚在地面以下,包裹的混凝土就得高出地面150,否则会锈蚀严重的。
回复
ancak888
2012年11月02日 16:28:11
5楼
没错,同意此观点
回复
whthllj123
2012年11月03日 13:10:47
6楼
参见GB50007-2003第8.9.3条规定,做法很详细。
回复
萧剑
2012年11月05日 00:51:05
7楼
明确告诉你,必须要高出150,这是钢结构规范的强规。其实钢结构规范有道理的,如不高出地面,与地面接触部分容易被腐蚀,都知道柱子时根,根都坏了那整个结构不倒了吗?
回复
scljc2010
2012年11月05日 11:03:06
8楼
回复
wyf522
2012年11月05日 11:24:28
9楼
《钢结构设计规范》上有明确规定的……参见GB50007-2003第8.9.3条规定,做法很详细。
回复
lk22222
2012年11月07日 23:03:37
10楼
同意楼主说法
回复
瀚擎
2016年11月11日 16:06:28
11楼
这是强条啊,一定要遵守
回复