请教:集水坑是否需要做排风
rosefsq_163.com
2007年06月19日 15:20:35
来自于通风排烟
只看楼主

由于集水坑、污水泵房是封闭的,是否会由于某种污染物的密度增大,室内压力随之增大,导致泵房爆炸事故发生?为了防止此类事故发生所以要做通风吗?谢谢指导!

由于集水坑、污水泵房是封闭的,是否会由于某种污染物的密度增大,室内压力随之增大,导致泵房爆炸事故发生?
为了防止此类事故发生所以要做通风吗?
谢谢指导!
cosine_yu
2007年06月19日 15:51:23
2楼
我做
回复
toplhc
2007年06月20日 13:14:29
3楼
如果是封闭的,让给排水专业设通气管
回复
rosefsq_163.com
2007年06月20日 15:07:43
4楼
设了通气管就可以不做排风吗?
回复
bx-zxl
2007年07月22日 00:48:42
5楼
要做排风!封闭的集水坑一般设通气管引向室外,一般同压力排水管引到室外检查井,也有引到排风竖井或排凤冠内,管径要求比压力排水管大一号;即便是作了通气管也要做排风。
回复
superzhu0718
2007年07月23日 13:57:41
6楼
一般的做法是做通气管和室外空气相通就可以了,不用做通风。一般通气管是不可以和通风井道相通的,以免串气
回复
happy_365
2007年07月23日 14:59:44
7楼

同意此意见!建议做!
回复
toplhc
2007年07月23日 15:24:10
8楼


是否做过实例?你的风口风管是如何布置的?
回复
wenzhen001
2007年07月23日 17:02:16
9楼
一般的做法是做通气管和室外空气相通就可以了,不用做通风。一般通气管是不可以和通风井道相通的,以免串气