漏电断路器选类型问题
ligeo123
ligeo123 Lv.2
2007年06月19日 14:21:44
来自于断路器
只看楼主

求救2相空调选用电动机保护类型还是什么类型漏电断路器?

求救2相空调选用电动机保护类型还是什么类型漏电断路器?
免费打赏
ligeo123
2007年06月19日 14:24:50
2楼
有高手么?多谢了。
回复
jyx117
2007年06月19日 15:41:08
3楼
选用1P+N的30mA漏电保护器就行了。如果是挂机,不装漏电也行,非移动设备。
回复
df-004
2007年06月20日 09:15:38
4楼
选用一般的漏电开关就可以阿,老大,哪儿有2相空调阿,单相空调把。
回复
ligeo123
2007年06月20日 11:35:51
5楼
恩,谢谢大家!厂家有C,D型区分,D型是电动机保护类型,单相空调是电动机类型么?还有30mA的漏电断路器可以带3个挂机,一个柜机么?谢谢各位
回复
qufei3320
2007年06月20日 13:00:44
6楼
C型是照明使用的斷路器,D型式电机型,两者的区别是热脱扣电流大小不一样.空调压缩机启动的时候启动电流大,建议使用d型,
回复
duanjiantcl
2007年06月20日 15:26:30
7楼
顶下楼上的.
回复
ligeo123
2007年06月20日 17:21:56
8楼
谢大家!请问D型额定剩余动作电流30mA的,可以带几个空调啊?我查了有关资料,说最多可以带7台电脑,那么空调呢?
回复
xuxianjie
2007年06月20日 19:32:05
9楼


支持老大
回复
wangzheng0905
2007年06月21日 10:24:11
10楼
C就可以!
回复
wkb918
2007年06月21日 16:52:36
11楼
C型是照明使用的斷路器,D型式电机型,两者的区别是热脱扣电流大小不一样.空调压缩机启动的时候启动电流大,建议使用d型,
支持!