SMBR处理城市污水的同步脱氮除磷研究
xiaoyao0509
2007年06月19日 14:03:07
只看楼主

通过对一体式膜生物反应器(SMBR)中试系统操作条件的调控,探讨了该装置在处理典型城市污水时的同步脱氮除磷功能.由于反应器具有不同的溶解氧分区,导致菌胶团内部同时存在好氧、缺氧、厌氧的微环境,使系统具有一定的同步脱氮除磷功能.试验结果表明,在曝气量为14.5 m3/h、水力停留时间为4.5 h、污泥浓度为8.0g/L时,出水COD、NH4+-N符合<城市污水再生利用城市杂用水水质>(GB/T 18920-2002),对总氮的平均去除率为45.6%,对总磷的平均去除率为43.1%.同时发现由过高的污泥浓度造成的溶解氧不足,是导致SMBR对氨氮去除效果不佳的主要因素.

通过对一体式膜生物反应器(SMBR)中试系统操作条件的调控,探讨了该装置在处理典型城市污水时的同步脱氮除磷功能.由于反应器具有不同的溶解氧分区,导致菌胶团内部同时存在好氧、缺氧、厌氧的微环境,使系统具有一定的同步脱氮除磷功能.试验结果表明,在曝气量为14.5 m3/h、水力停留时间为4.5 h、污泥浓度为8.0g/L时,出水COD、NH4+-N符合<城市污水再生利用城市杂用水水质>(GB/T 18920-2002),对总氮的平均去除率为45.6%,对总磷的平均去除率为43.1%.同时发现由过高的污泥浓度造成的溶解氧不足,是导致SMBR对氨氮去除效果不佳的主要因素.
下载请登陆中国给排水设计师网.本帖地址:http://www.shui.shejis.com/new_lw/html/196825.shtml
免费打赏

相关推荐

APP内打开