环保工艺之——MBR膜的安装与调试(一) 一、安装前的准备工作 1、安装人员首先熟悉安装工艺图,或由技术人员作技术交底,特别要熟悉安装细节,熟读安装要求或说明;有特定要求的地方在图上应作出相应标记; 2、按发货清单检查现场货物且核对数量,如有出入应及时与生产部、采购部或发货人员取得联系; 3、熟悉清单上各货物的安装位置和数量; 4、拆封包装箱,箱内货物的相关资料收集、归类、整理、集中,交于业主方;资料列好清单,办好移交手续,双方签字为凭;清单一式四份,一份交业主方备档,一份带回交生产部备档,一份安装部备档,一份安装人员自留;
环保工艺之——MBR膜的安装与调试(一)
一、安装前的准备工作
1、安装人员首先熟悉安装工艺图,或由技术人员作技术交底,特别要熟悉安装细节,熟读安装要求或说明;有特定要求的地方在图上应作出相应标记;
2、按发货清单检查现场货物且核对数量,如有出入应及时与生产部、采购部或发货人员取得联系;
3、熟悉清单上各货物的安装位置和数量;
4、拆封包装箱,箱内货物的相关资料收集、归类、整理、集中,交于业主方;资料列好清单,办好移交手续,双方签字为凭;清单一式四份,一份交业主方备档,一份带回交生产部备档,一份安装部备档,一份安装人员自留;
5、熟悉安装现场的东南西北——污水来水和出水方位;了解清水排放出放或中水回用场合、用途;
6、安装工具整理(焊机、氧气、乙炔等其他工具),电源线板整理;或可待电控柜箱体就位后,首先接入电控箱主电源,安装电源可在电控箱中备用桩头上接出。
二、安装
1、检查核对一体化钢制箱体安装的基础大小、方位、平整度、强度、预埋件相对位置;在基础上划(画)出安装定位线;
2、吊装箱体就位。单件箱体核对安装方位,多件箱体除核对安装方位,还应核对箱体相对位置;不得反向安装,各管口方位能基本对齐;3、核对池体尺寸大小是否符合设计要求;
4、检查各池内渗或外渗现象,及时处理;
5、安装调节池预曝气装置,严格按设计安装图进行,且校核水平度;6、安装缺氧池间歇曝气装置(或潜水搅拌机),校核各气口的水平一致度,鸭嘴式气体吹送口尽量接近于池底,鸭嘴口中心线不得高于池底50mm;
7、安装各池潜水提升泵,泵体由牵引软绳系结于池口固定处,钢丝软管不宜过长,稍有余量即可;双泵(一用一备)出口安装控制阀门和止回阀;DFZH25集水井提升泵出口须安装回流装置;泵体竖立于池底,不可横卧;配置GAK自耦装置的潜水泵,配接出口钢管和导杆;8、污泥池由砼制的情况下,安装池内中心筒、上清液出水堰槽、上清液回流管至调节池;中心筒顶部高于出水堰槽下牙口100mm;
9、钢制箱体各排空口接入总管,总管接入调节池,i=0.003-0.005(由距离决定);总管最好埋于地面以下,地面以上设定相应的指示标记;北方地区由于冻土层较深,总管深埋有困难,则可安装于地面以上,除油漆防腐外,须注意保温;
10、安装于地面以上的管道都必须有管架和管卡固定;
11、膜支架安装就位,且将附件(曝气管)安装齐整,不可遗漏;预留的曝气管加装管口闷盖(闷盖亦可安装在分气缸出口处);在膜组件壳体吊装时,应使用起吊重量大于膜组件重量相配套的吊具,并确认吊钩或吊链或吊绳与膜组件壳体的有效连接;起吊时,膜组件可能会发生摇摆,严禁在膜组件下有人员站立;在吊装前应准备脚手架,严禁在膜组件上攀登;采用必要的保护措施,保证施工人员的生命安全;吊装时务必检查曝气管和出水管不被碰损;
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)