双投刀开关HS13-600/31,请问市电的零线与备用发电机的零线能否共用?请和位大侠赐教!万分感谢!
双投刀开关HS13-600/31,请问市电的零线与备用发电机的零线能否共用?请和位大侠赐教!万分感谢!
22楼
绝对不可以公用的,不同的电网,共用零线会造成负荷不平衡!会产生压降,烧坏电器!
回复
23楼
工程上有公用的现象,我就是吃过这样的亏,人家公用,我单独做。结果别人成本低,我们就无缘了。
不过到现在还没有出现过问题。呵呵
回复
24楼
关注中..........................................
我也遇到过这种情况!
谢谢各位的宝贵意见!
回复
25楼
N线不能共用.
但可以用三机开关.
回复
26楼
大家还是看一下低压配电系统分析吧,TN TT IT,
回复
27楼
回复
28楼
没听说过市电能与备用电公用工作零线的...
回复
29楼
双投刀开关HS13-600/31,请问市电的零线与备用发电机的零线能否共用
回复
30楼
当然不能共用
发电机需要自己的零线
回复
31楼
双投刀开关HS13-600/31,请问市电的零线与备用发电机的零线能否共用?请和位大侠赐教!万分感谢!
回复