SM321和SM322的指示灯都不亮但模块动作正常
ranyong12
ranyong12 Lv.2
2007年06月19日 11:13:12
只看楼主

请高手指点:我的S7300模块SM321和SM322的指示灯都不亮了,但是PLC的动作都正常:PLC能接收到外界的输入信号,也可能执行指令输出输出信号去控制接触器,但指示输入输出信号的指示灯都不亮。我查了电源,电源都正常,请高手指点一下这是什么问题?是不是模块坏了,还是别的什么原因?

请高手指点:我的S7300模块SM321和SM322的指示灯都不亮了,但是PLC的动作都正常:PLC能接收到外界的输入信号,也可能执行指令输出输出信号去控制接触器,但指示输入输出信号的指示灯都不亮。我查了电源,电源都正常,请高手指点一下这是什么问题?是不是模块坏了,还是别的什么原因?
herolanni
2007年06月19日 23:43:10
2楼
24V电源进了模块以后,有一路是单独供给指示灯用的,应该是那个回路出了问题,不过这种问题很少出现,你可以找SIEMENSE的人员来处理或者更换模块,毕竟没指示以后容易出问题的
回复
ranyong12
2007年06月25日 11:14:59
3楼
谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开