现在在做一个地下室的项目(我第一次做地下室,各位老师多多帮忙啊,遇到好多问题…),地下二层为无梁楼盖设计柱帽高600板厚300 3000*3000一个柱帽;8700*8700一个梁格,这么算下来一个梁格内布置9个喷头,间距为2900*2900的正方形布置见图1,问题出来了 就是每个梁格里都有四只喷头在柱帽的下方,距帽边50。如果我按照所有喷头都距顶板500做可以吗?这样做的话柱帽下面的喷头是否违反了喷规的7.1.3的第一条?
现在在做一个地下室的项目(我第一次做地下室,各位老师多多帮忙啊,遇到好多问题…),地下二层为无梁楼盖设计柱帽高600板厚300 3000*3000一个柱帽;8700*8700一个梁格,这么算下来一个梁格内布置9个喷头,间距为2900*2900的正方形布置见图1,问题出来了 就是每个梁格里都有四只喷头在柱帽的下方,距帽边50。如果我按照所有喷头都距顶板500做可以吗?这样做的话柱帽下面的喷头是否违反了喷规的7.1.3的第一条?
要怎么改进比较好:1、改间距变为3000*2800*2800*3000,在柱帽附近的喷头距顶板为350其余的喷头为150,施工是否可行?(这个方法现在出图时间紧迫,修改量巨大),2、在图纸中增加详图说明布置在柱帽下的喷头稍挪到柱帽的边上,这的喷头溅水盘还是在柱帽以下距顶板350,见图2,这两种哪种可行,还有别的办法吗?
2楼
我是新手,我帮你顶,坐等高手解答
回复
3楼
自己顶下
,别沉啊 还没有人来回答么? 难道今天晚上要自己憋个办法出来?T_T
回复
4楼
最好让结构把柱帽厚度减50
回复
5楼
这个结构减不了了… 地下二层的顶板也没有做法,只能说下次注意提前得沟通这个啊
回复
6楼
学习了。。。。。
回复
7楼
你的喷头距顶板的距离不能加大,因为你这个没有梁的阻挡,没有蓄热作用。具体可见7.1.3条文解释。
我大概布置了一下,仅供参考,有什么不妥的地方可以互相学习。
回复