风机盘管与供回水管连接处的软管用金属管还是塑料管
zht0077
Lv.2
2007年06月18日 21:36:45
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
请问各位风机盘管与供回水管连接处的软管用金属管还是塑料管?
请问各位风机盘管与供回水管连接处的软管用金属管还是塑料管?
免费打赏
xiaofu4306
2007年06月19日 10:22:06
2楼
金属软管了,用塑料的出了问题就不好办了~!强度差了点
回复
superzhu0718
2007年06月19日 11:46:23
3楼
建议用金属软管,塑料管容易老化,发生渗水现象
回复
lihe134
2007年06月19日 12:40:19
4楼
肯定用金属的
塑料的哪行
回复
lvbin78
2007年06月19日 13:34:13
5楼
用金属软管.
回复
lious321
2007年06月19日 14:11:15
6楼
金属管或者橡胶管
都可以,塑料容易坏
回复
wgj1207
2007年06月20日 17:19:33
7楼
是的,橡胶的也可以,最好是刚性的。
回复
scnk117
2007年06月21日 23:18:23
8楼
通常用不锈钢软接
回复
zht0077
2007年07月17日 21:19:57
9楼
谢谢各位了
回复
hubeixp
2007年07月18日 11:24:29
10楼
是这样的
回复
相关推荐
吊柜机、盘管风机安装工程管控要点
暖通资料库
2024-05-21 14:08:35
风机盘管选型及应用手册!
制冷技术
2024-05-09 11:25:30
风机盘管的设计和选型计算!
制冷技术
2024-05-09 11:20:45
风机盘管电子温控器故障现象及维修办法
制冷技术
2024-04-26 15:34:46
空调风机盘管的组装与三种接线方式
其他暖通软件
2024-04-26 15:31:40
暖通设计中风机盘管的新风比达到了0.4正常吗
暖通制冷设备选型
2024-04-19 21:18:21
风机盘管的应用与常见故障排除
制冷技术
2024-02-29 13:44:21
冷负荷计算,风机盘管布置
中央空调
2024-02-18 15:31:39
风机盘管风口与间距布置
通风排烟
2024-01-31 10:58:34
风机盘管系列二:设计安装及应用案例
中央空调
2024-01-31 09:59:54
风机盘管系列三:维护保养与故障排除篇
中央空调
2024-01-31 09:56:40
深入解析风机盘管:结构、原理及分类(系列一)
制冷技术
2024-01-30 10:15:49
风机盘管分类、选型技巧、故障排查
通风排烟
2024-01-26 11:54:42
风机盘管漏水原因与常见故障处理
制冷技术
2024-01-24 11:15:28
梳理风机盘管与室内机的区别
制冷技术
2024-01-22 14:36:41
10种风机盘管常见故障排除方法总结~
制冷技术
2024-01-22 14:34:42
风机盘管结构形式及安装工艺流程
通风排烟
2024-01-10 10:36:35
有没有风机盘管选型资料
暖通制冷设备选型
2024-01-08 16:39:36
中央空调水系统与风机盘管/风柜清洗参考
中央空调
2023-12-04 11:54:57
风机盘管选型是按照风量还是冷量?
通风排烟
2023-11-23 09:51:58
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开