配电图关于RC-10A元件,请大家看看!
liulin12323745411
2012年11月01日 12:53:25
只看楼主

求 各位大师 帮帮忙 本人在电路图看见这个 RC-10A的元件 不知道是什么,请大家看看

求 各位大师 帮帮忙 本人在电路图看见这个 RC-10A的元件 不知道是什么,请大家看看 }]2R4_@[{ALKW9AX[A7RKFD.jpg

}]2R4_@[{ALKW9AX[A7RKFD.jpg

gdx8785
2012年11月01日 12:57:36
2楼
熔断器------------俗称保险丝
回复
liulin12323745411
2012年11月01日 13:15:31
3楼
刚才打电话给甲方,他们说不是熔断器,您在帮我看看有没有其他器件跟这个差不多,这个箱子叫应急消防箱
回复
foreason
2012年11月01日 13:29:02
4楼
1.既然甲方说不是熔断器,那甲方肯定是知道这是啥东西的。
2.箱子里面应该选用断路器,但是在图上无论是元器件符号还是标注都显示这个是熔断器,设计的人是在瞎设计。
回复
liulin12323745411
2012年11月01日 13:38:04
5楼

MEXY@Y4FST88ZPKFBSZH5CN.jpg您在看看这个 帮我看看到底这是个什么东西,麻烦您了
回复
foreason
2012年11月01日 14:19:01
6楼
不知道你想问什么……
回复
liulin12323745411
2012年11月01日 14:34:39
7楼
就这个图上也有个RC-10A 想让您帮着确认一下 是不是熔断器
回复
lcy881019
2012年11月01日 15:08:28
8楼
这种的第一次见
第一幅图我也觉得是熔断器,熔断器就是这么画的。
第二幅图,配电间照明支路,断路器并熔断器,想不通为啥这样装。
其他支路断路器出2回给应急照明供电,一回接交流接触器主触点,那就是供电的,不是信号。再说为啥是4芯的,为啥是1P断路?
不明白这样的意义。顶一下,再求个高手来看看。

[ 本帖最后由 lcy881019 于 2012-11-1 15:12 编辑 ]
回复
gdx8785
2012年11月01日 15:24:05
9楼


图上的 RC-10A 是“插入式熔断器”。
回复
foreason
2012年11月01日 15:30:31
10楼
我眼神不好,没有在第二张图上找到RC-10A。
此外,第二张图我看不懂接触器的作用和那个配电间照明的断路器……
回复
liulin12323745411
2012年11月01日 15:54:19
11楼
在最下面
回复

相关推荐