我看了解释还是不太懂!应急电源是在断电时供电的吗?备用电源呢?不也是在断电情况下供电的吗?
我看了解释还是不太懂!应急电源是在断电时供电的吗?备用电源呢?不也是在断电情况下供电的吗?
2楼
没有人回复啊!自己来!
回复
3楼
简单的说应急电源只是应急用的,电量使用时间有限,如:蓄电池;而备用电源则是与主电源一样,如:发电机
回复
4楼
备用电源是指能带正常负荷且不带正常可不用的负荷,一般备用电源的容量基本能带全部负荷,只是所用时间不宜太长。
应急电源指EPS、小发电机等,是所有外供电源都失电时,给应急通道的指示灯、手术室医用、消防等供电,其他正常工作用电都停用。
回复
5楼
我这正准备建一幢办公大楼,主供电源一路高压,备用电源一路低压,应急电源一台EPS。
低压带不动全部负荷,约能带80%的负荷,是准备在高压检修时(不用空调的季节)给大楼供电,EPS给通道指示、消防设备、安防设施用电。
回复
6楼
二者的主要区别是用于什么场合。
一级负荷中的特别重要负荷的第三路电源只能用应急电源,而不能用备用电源。
应急电源具有保安性质,备用电源没那么严格。
[
本帖最后由 wboy8759 于 2012-11-3 14:29 编辑 ]
回复
7楼
谢谢。受用了!
回复