关于北方仓库消防问题
dabaolyw
dabaolyw Lv.2
2007年06月18日 17:12:40
只看楼主

北方的仓库,要做自动喷淋,库内不采暖。喷淋系统采用预作用系统?每个阀绝对超过3000m3。做湿式系统电伴热要100KW左右,有点恐怖。仓库危险级二级,大家遇到类似情况如何处理?

北方的仓库,要做自动喷淋,库内不采暖。喷淋系统采用预作用系统?每个阀绝对超过3000m3。做湿式系统电伴热要100KW左右,有点恐怖。仓库危险级二级,大家遇到类似情况如何处理?
免费打赏
jjplj
2007年06月18日 17:25:33
2楼
遇到过,现在就有,还是高架仓库,二十多米高。
多设个阀就好了
回复
yanglan
2007年06月19日 13:41:33
3楼
加防冻液呢?造价要低点吧
回复
wilsonfylee
2007年06月22日 13:10:48
4楼
二十多前已有此經驗
1) 預作用系統配合那類型聯動裝置?
2) 面積?高度?
建議採用乾式自動噴洒系統
回复